Baxi main four 24 нет ГВС

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
Назаров Юра
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 12 ноя 2017, 10:30
Мой котел: Main Four 24

Baxi main four 24 нет ГВС

Сообщение Назаров Юра »

Котел Baxi main four 24 нет ГВС. При включении горячей воды горелка зажигается на 2-3 сек., потом гаснет и на дисплее показывает 80 град. При этом иконка ГВС постоянно мигает, отопление не работает, при отключении ГВС , отопление работает нормально. Датчик протока разбирал, грязи нет, датчик температуры замерял сопротивление при комнатной температуре 9,8 Ком. Подскажите, в интернете нашел, что можно проверить датчик протока: включить горячую воду отсоединить клеммы от датчика и перемкнуть их. Это не повлияет на плату, а то как то ре хочется покупать новую. Или депо не в датчике. Два месяца назад была такая же картина,, после прочистки датчика протока, котел снова стал работать.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12490
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 79 раз
Поблагодарили: 1615 раз
Возраст: 45

Baxi main four 24 нет ГВС

Сообщение Bahus »

По-моему у вас тупо теплообменник забит.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

Автор темы
Назаров Юра
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 12 ноя 2017, 10:30
Мой котел: Main Four 24

Baxi main four 24 нет ГВС

Сообщение Назаров Юра »

Теплообменник в августе прокипятил в лимонной кислоте.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12490
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 79 раз
Поблагодарили: 1615 раз
Возраст: 45

Baxi main four 24 нет ГВС

Сообщение Bahus »

Выключите котел. Включите ближайший смеситель на горячую воду (в самое крайнее/максимальное) положение. Затем там же тоже самое, только в крайнее холодное положение. По ощущениям - потоки сильно различаются? В целях наилучшего эксперимента баночку с секундомером налить.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

Автор темы
Назаров Юра
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 12 ноя 2017, 10:30
Мой котел: Main Four 24

Baxi main four 24 нет ГВС

Сообщение Назаров Юра »

Вся прблема в датчике температуры NTC, надо сразу ставить новый. Тема закрыта.

Отправлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Спасибо за помощь!
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12490
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 79 раз
Поблагодарили: 1615 раз
Возраст: 45

Baxi main four 24 нет ГВС

Сообщение Bahus »

Да не за что. Это проверить вроде не советовали. Хотя следовало :)
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Котел baxi main four 24 периодически выдвет ошибку E26 или E25
    МаксимE » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    1677 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Треск при нагреве гвс BAXI MAIN 24 Fi
    drinker48rus » » в форуме Поломалось - чинимся
    8 Ответы
    3605 Просмотры
    Последнее сообщение drinker48rus
  • baxi eco four 24f ошибка e25 на ГВС, падает давление в СО
    wolgast » » в форуме Поломалось - чинимся
    25 Ответы
    3724 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • BAXI MAIN 24i предупреждение по системе ГВС
    СашаAlex » » в форуме Поломалось - чинимся
    23 Ответы
    3767 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Настройка температуры ГВС в котле Baxi eco four
    Spaun » » в форуме Программирование настроек
    4 Ответы
    3874 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя