Доброго времени суток!
У меня следующая проблема с подогревом воды, на котле выставил температуру 40 гр. включаю горячую воду в кухонном смесителе и вода подается нужной мне температуры. Если включить смеситель, который находится в ванной комнате и расположен у раковины, то вода нагревается почти до 70 гр. , а при включении смесителя который установлен у ванны, то вода греется до указанной температуры. Заметил что напор воды из смесителя у раковины более слабый, пересмотрел шланги, заломов нет, шланги свежие недавно менял.
Подозреваю, что виновником является проблемный смеситель. Подскажите, в чем может быть проблема?
ECOFOUR 24 проблема с подогревом воды
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12105
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1558 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
ECOFOUR 24 проблема с подогревом воды
Правильно копаете. Магистраль или смеситель. Холодная вода из этого смесителя также хуже идет, чем в других?
ECOFOUR 24 проблема с подогревом воды
Да, холодная тоже идет хуже, но второй смеситель который установлен в душе, соединен с этой же трубой и работает нормально.Bahus писал(а): Правильно копаете. Магистраль или смеситель. Холодная вода из этого смесителя также хуже идет, чем в других?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12105
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1558 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
ECOFOUR 24 проблема с подогревом воды
Если и ХВС и ГВС расход меньше ощутимо, тогда, наверное в смесителе дело.
ECOFOUR 24 проблема с подогревом воды
Заменил смеситель, результат вышел не тот, который ожидал - теперь вода греется выше заданной температуры во всех смесителях. 

-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6666
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 68 раз
- Поблагодарили: 740 раз
- Возраст: 59
ECOFOUR 24 проблема с подогревом воды
Начни плясать от стояка ХВС, что там у тебя понаставлено - только ты знаешь; фильтр перед счетчиком, фильтр после счетчика, отсечные краны на каждой трубе или один для всех, кран перед котлом, кран после котла, фильтр котловой на подаче ХВС, да там гирлянда может быть любой длинны, всё зависит от фантазии художника. 

-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 1 Ответы
- 842 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 30 Ответы
- 5949 Просмотры
-
Последнее сообщение Алексей Нико
-
- 4 Ответы
- 1558 Просмотры
-
Последнее сообщение deas
-
- 2 Ответы
- 484 Просмотры
-
Последнее сообщение Chelovek_Evgen
-
- 1 Ответы
- 700 Просмотры
-
Последнее сообщение EvgenySh
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость