Некорректная работа диф. прессостата/платы управления в Nuvola Comfort 320i

Первичная программная настройка котла, контроллеров, термостатов и т.п. обсуждается здесь

Автор темы
rusbrv
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 06 июл 2018, 11:27
Откуда: Обнинск
Мой котел: NUVOLA-3 COMFORT

Некорректная работа диф. прессостата/платы управления в Nuvola Comfort 320i

Сообщение rusbrv »

Доброго дня! Появилась ошибка Е12 (нет сигнала с прессостата) в режиме ГВС (в режиме отопления ошибки нет). В работе прессостата, насоса, трехходового клапана замечаний не обнаружено, давление 1бар. Для функционирования в режиме ГВС фактически вывел из работы прессостат (в параметре 25 выставил 02 - использование цифрового датчика давления). Знакомый сервисмен сказал, что сбой в ПО платы (для Nuvola Comfort известный). И если поставить новую будет работать до поры (кстати, новая плата на подходе, попробую). В этой связи, после изучения схем возникли вопросы:
1. Корректно ли подключен прессостат? Судя по подключению импульсной трубки после теплообменника - в режиме отопления разность давлений будет всегда несущественная, т.е. в норме. А вот в режиме ГВС - да, все может повлиять - и трехходовой, и теплообменник.
2. Замеряя "цешкой" напряжение на клеммах платы (подсоединение микрика прессостата) - после включения насоса - (20В - 20В), затем на через пару секунд - (13В - 13В), а затем -(-2В - 20В). Так как нет осциллографа сложно сказать, может там тактовые импульсы. И, на самом деле, глюк платы. Или же плохой контакт/колебания мембраны в перссостате (при условии, что тактовые импульсы)?
Буду признателен за совет.
З.Ы. Котел в работе 5 лет
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Перезагрузка Luna 3 1.310 Fi + некорректная работа с комнатными термостатами
    Elefant » » в форуме Поломалось - чинимся
    11 Ответы
    1948 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • некорректная работа baxi eco nova с комнатным термостатом
    123 » » в форуме Программирование настроек
    28 Ответы
    5622 Просмотры
    Последнее сообщение EvgenySh
  • Baxi connect+ некорректная работа в режиме отопления
    Santanial » » в форуме Автоматика котлов
    13 Ответы
    2325 Просмотры
    Последнее сообщение Santanial
  • Некорректная работа ГВС Slim 1.230
    lommaster » » в форуме Устройство системы ГВС
    10 Ответы
    2256 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi ECO 4S - плавится конденсатосборник, дубеет мембрана прессостата
    itv485 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    577 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Программирование настроек»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя