Luna Platinum 1.24 настройка сервопривода
Добрый день, сделал новую тему ибо не понимаю что происходит. Выставил всё по умолчанию в инж. меню. Ставлю 35 градусов ручкой регулировки, а ГВС установлена на 60 градусов. Режим Комфорт. Так вот, батареи огненные, а горячая вода в баке чуть тёплая. Долго возился и понял, что во время загрузки ГВС (мигает Краник и в Информации указана загрузка, КО временно блокирован) насос физически прокачивает теплоноситель через батареи (это понятно прикрывая вентиль). Но ведь так быть не должно, то есть котёл работает наоборот! Первое, что проверил в порядке бреда, это подсоединения труб: всё по схеме слева направо: подача, ГВС подача,ГВС обратка, обратка. И самое интересное, что при переходе в ручной режим поток мгновенно переключается на ГВС! Подскажите, что с этим делать, как настроить, и возможно ли, что это заводской брак? Спасибо заранее!
-
- Новичок
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 19 окт 2018, 16:26
- Откуда: Москва
- Мой котел: Luna Platinum+ 1.24
- Благодарил (а): 2 раза
Luna Platinum 1.24 настройка сервопривода
Понял, что всё дело в настройках Конфигурация. Строки 5890 Выход реле QX1, 5891 Выход реле QX2, 5892 Выход реле QX3. Специалисты, отзовитесь, пожалуйста, какие ставить настройки? Инж. мануал ничего не объясняет. Стоит датчик ГВС в баке косвенного нагрева. Хотя бы подскажите, за что отвечает каждое из реле? И может быть есть какая-то блок-схема по этим реле?
-
- Новичок
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 19 окт 2018, 16:26
- Откуда: Москва
- Мой котел: Luna Platinum+ 1.24
- Благодарил (а): 2 раза
Luna Platinum 1.24 настройка сервопривода
В моём случае проблема решена! Я так понял, что котлы Luna Platinum вообще мало известны российскому потребителю, так как информации по ним нет вообще. Если бы не этот форум (не ссылка на инж. меню), так бы и думал, что котёл неисправен. Методом проб и ошибок, а также двумя сутками, потерянными для общества
я дошёл до решения. Итак, делюсь. Изначальная проблема бредовая: котёл работает "наоборот", как если бы были перепутаны трубы подключения. Мигает батарея - теплоноситель гоняется через бойлер ГВС с минимальной температурой 35 градусов, что я установил для отопления. Мигает краник - теплоноситель нагревается до максимальных 80 градусов и начинает гоняться по батареям. Получил я этот бред, установив по инж. меню ВСЕ параметры на "По умолчанию" (5890 Выход реле QX1 - Цирк насос КО1 Q2, 5891 Выход реле QX2 - Насос котла Q1, 5892 Выход реле QX3 - Привод ГВС Q3). Котёл упорно работал наоборот. Переубедить его удалось только поменяв параметр 5731 Регул элемент ГВС на Загрузочный насос (а не Распределительный клапан, как советуют инженеры). Проблема решена, но осадок остался: устройство мягко говоря не дешёвое, зачем было устанавливать этот параметр для работы наоборот, не понятно. Тем более, что даже специалисты на форуме не смогли понять, в чём дело. Ну и конечно, инструкция - это вообще ни о чём... Вот такая история со счастливым концом.

-