Первое сообщение
Доброго времени суток!
Анамнез:
Котёл Baxi Eco Nova 24f
Управление Baxi Connect+
Установлен в ноябре 2023
Подключен через ИБП
Переведён в зимний режим в августе (до дачи 130км, с рождением ребёнка удалось только один раз самому туда приехать)
Начал падать в ошибку Е05 1 октября 2025
Лог ошибок E05 (некорректный сигнал датчика тяги):
1) 2.10 08:43
2) 11.10 10:57
Пробовали открывать, закрывать дверь в котельную
3) 18.10 08:05
Проверили наличие конденсата в трубке прессостата (отсутствует)...
Последнее сообщение
Я менял прессостат, трубки, плату управления, добавлял и убавлял решеток от птиц, менял фазы, пробовал на стабилизаторе и на ИБП - дохнет с 16:20 до 17:20 как по будильнику. Заказал Luna 3, а этот ребус пусть разгадывает тот кто живет в доме с котлом, а не приезжает раз в 3 месяца)