Частое включение, выключение.

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
Nurzuf
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 21 дек 2018, 11:41
Откуда: Казань
Мой котел: Baxi SLIM 1.400 IN

Частое включение, выключение.

Сообщение Nurzuf »

Slim 1400. Постоянно включается и выключается с периодичностью примерно в 2 минуты. В чем причина? Подскажите пожалуйста. Подключен внешний датчик температуры. Может в нем причина?

Игорь-2
Опытный
Сообщения: 470
Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 19:07
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 47 раз

Частое включение, выключение.

Сообщение Игорь-2 »

Nurzuf писал(а): 21 дек 2018, 19:23В чем причина?
В системе отопления..

ЗЫ. Какой вопрос - такой и ответ..
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Тухнет газ после включение нагрева воды
    helsing999 » » в форуме Поломалось - чинимся
    3 Ответы
    825 Просмотры
    Последнее сообщение helsing999
  • Котел BAXI ECO4s не реагирует на включение воды ГВС
    Che1989Gevara » » в форуме Поломалось - чинимся
    8 Ответы
    1358 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • BAXI Nuvola-3 Comfort Самопроизвольное включение котла на отопление
    Strannik » » в форуме Поломалось - чинимся
    7 Ответы
    770 Просмотры
    Последнее сообщение Strannik

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 8 гостей