здорова всем, помогите проблема такая у меня газ котёл Baxi экофор 24 ф , я прочистил вторичный теплообменник, датчик температуры гвс(ntc) датчик приоритета , после этого у меня когда включается отопления давления держит в норме , когда включаю гвс давления показывает в норме , когда выключаю гвс насос остонавлевается на манометре сразу стрелка подпрыгнула вверх на 1,2 деления и так стоит по
ка отопления не включится снова, помогите что может быть!???
помогите проблема такая
помогите проблема такая
включаешь воду гвс горит и греет через минуту пламя гаснет как потухло через секунд 20 опять горит
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 12494
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 79 раз
- Поблагодарили: 1615 раз
- Возраст: 45
помогите проблема такая
Что в промежутке этих 20 секунд между перерозжигом в индикацией ГВС? Моргает?
В тот же самый промежуток какие значения у параметров А00, А05, А06?
В тот же самый промежуток какие значения у параметров А00, А05, А06?
-