Имею котёл Duo tec compact 1.24, бойлер Drazice.
Установил несколько лет назад, но не запускал - не было газа. Установщик который устанавливал его, сказал что какая-то проблема с датчиком, но так мне его запускать не нужно было - я забил. На прошлой неделе запустил, сантехник столкнулся с этой же проблемой, говорит датчик не тот. Купил новый датчик точно от моего котла, поменял проблема осталась.
ПРОБЛЕМА: когда в настойках (пункт Р03) меняю настойкой с "08" (одноконтурный котёл) на "05" (котёл с внешним бойлером) - котёл выдаёт ошибку "50" - неисправен датчик температуры бойлера. Датчик подключен по инструкции (клеммы 9 и 10), пробовал менять менять полярность - эффекта нет.
В настройках:
P14 100%
P23 60°
При том что , при изменении показателя в пункте "Р03" экран начинает мигать сразу как только я с цифры "08" перешёл "05", даже если я ещё не успел подтвердить выбор. Экран не моргает только на цифрах "04", "07" и "08".
ПРОБЛЕМА РЕШЕНА:
Эти криворукие мастера, что собирали мой котёл, поставили клеммную коробку "М2" вверх ногами и клеммы "9" и "10" оказались, на месте "1" и "2". Разобрался, прочитав подключение проводов к микросхеме.
Месяц назад подключили котел Baxi luna 3 1.240 fi. Котел приобрел сразу с установленным трехходовым, датчик для БКН тоже шел в комплекте.
Стоит еще электрический котел Протерм и БКН Дражице. Отопление только теплыми полами. Начали пользоваться вроде все нормально. Только заметил что котел очень часто включается. Через пару недель ошибка Е25. Выключил/включил через неделю опять ошибка Е25. Начал разбираться. Померил температуру воды из крана 71 градус. Снизил температуру на котле до 50 гр. Но...
Последнее сообщение
Ппичина похоже была в расположении датчика. Засунул датчик дальше на 5см. Все заработало как нужно.
Здравствуйте.
Котел BAXI Duo-Tec Compact E 24 .
Отопление только теплый пол - Макс температура отопления установлена в P16 - 01 , т.е. до 45С.
Установил датчик уличной температуры.
В меню температуру улицы показывает, в общем работает.
В сети попадалась информация, что после установки этого датчика кнопки регулирования температуры отопления теперь регулируют номер кривой .
Проверил - регулируется только в диапазоне 25-45.
В инструкции к котлу есть параметр P06 - конфигурация входа датчика...
Последнее сообщение
Эт чего за значение такое?
Ставьте 00, как в инструкции заводское. Только с этим значением вход будет работать как датчик уличной температуры.
Поставил 00 (по умолчанию), теперь регулируется от 00 до 90 .
Видимо СЦ поставил 10 в P06 чтобы работало без учета датчика, т.к. в то время датчик не подходил по параметру сопротивления.
Прошлой зимой схема отопления включала в себя только газовый котел, БКН и теплые полы, при этом они работали напрямую от котла без узла подмеса и дополнительного насоса. Электрический котел выведен в резерв, его краны перекрыты.
Этим летом добавились 5 радиаторов гаража, а также узел подмеса на трехходовом клапане TIM с сервоприводом (управляет Zont), а также насос с частотным управлением Oasis everywhere CNE-25/6. Система работает, все управляется и температура...
Последнее сообщение
Фитинг не открутить. Прикладывать сильное усилие страшно, как бы не сломать корпус.
WhatsApp Image 2024-12-18 at 21.58.17.jpeg WhatsApp Image 2024-12-18 at 21.58.17 (1).jpeg Уважаемые форумчане!
На моем котле появилась следующая проблема. При открытии ближайшего к котлу крана горячей воды- в полутора метрах от котла, котел начинает шуметь, резко растет температура и вылезает ошибка 78, значки сбитое пламя и требуется сервис. открываю в ванной комнате , котел шумит но в ошибку не скатывается. Температура воды в ГВС выставлена 42 градуса, но ощущениям выше и показывает...
Последнее сообщение
С этого начал.Проверял. Все чисто.
Специалист менял датчик ГВС и пытался поменять газовый датчик, но слава Богу не понадобилось.Но после этого запускал процесс самонастройки. Теперь пытаюсь сам разобраться.
Всем привет. Приобрел котел baxi duo-tec compact 1.24 и не могу найти ни где информацию про насос в котле, насос стоит грюнфус 15-60, переключателя скоростей нет исходя из этого вопрос насос частотный или он постоянно работает на максимуме не меняя скорости?
Последнее сообщение
Ну котла же номер ))))
Это обычный односкоростной насос с напором 6 м. То есть, фактически-то он трёхскоростной. Но переключатель скоростей отсутствует и задействована обмотка третьей скорости.