От коллектора 4 ветки:
1)Гостиная с 3 радиаторами (Здесь же выносная панель)
2) Две спальни по 2 радиатора
3) Санузел и кухня 5 радиаторов (санузел первый в цепочке,термоголовка полностью открыта)
3) Котельная 1 радиатор(поджат термоголовкой до минимума)
4) Подвал 1 радиатор (поджат термоголовкой до минимума)
Котёл настроен правильно, радиаторы отбалансировал, параметры в котле YSELF=AMBON=MODUL=1 F10=00. Котёл включается вовремя, выключается также, по всем помещениям всё хорошо и комфортно, кроме санузла. Там температура, как и везде, 21°С, что не очень комфортно после душа. Как я уже писал, радиатор в санузле самый первый на ветке, первый от котла на коллекторе, открыт на полную, завышенные 6 секций на 4 м², но вот комната угловая, есть вентиляция, что способствует более быстрому остыванию этого помещения, хотя температура тут бывает доходит и до 25°С и более, пока гостиная с датчиком наберёт свои 21°С и отключит котёл. Теперь вопрос, имеется такой термостат с "сухим контактом"( https://ru.aliexpress.com/item/32984963 ... 33edV0md1c ),именно для газовых котлов, имеет ли смысл ставить его в санузел для спасения ситуации? Если да, то какие параметры F10 выставлять, 01 или 02, объясните пожалуйста каждое значение человеческим языком, а то в "мурзилке" очень мудрёно. Пока логически понимаю, если дополнительный термостат будет "тянуть на себя одеяло", то остальные комнаты начнут перегреваться, правильно?