Приветствую всех. Картина такая. За время включения котла теплоноситель прогревается до 90 градусов и это ровно за минуту и 30 сек., выключается на 3 мин. и за это время температура в системе стремительно остывает до 30 гр. Радиаторы еле тёплые. На улице честная двадцатка мороза, а в доме лишь 10 тепла. Что-то начинаю волноваться. Система однотрубная, без сложностей. 8 радиаторов по периметру прямоугольно дома. В доме пока не живу.
Отправлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Забыл упомянуть - радиаторы биметал.
Отправлено спустя 4 минуты 38 секунд:
Дом из пеноблока, стена 30. Конечно пока не утеплён, но все же.
Отправлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Забыл упомянуть - радиаторы биметал.
Отправлено спустя 4 минуты 38 секунд:
Дом из пеноблока, стена 30. Конечно пока не утеплён, но все же.
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 193 раза
- Возраст: 47
Baxi eco 4s 24f, не могу прогреть дом.
если полипропилен то 32 самое то
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
- Бывалый
- Сообщения: 68
- Зарегистрирован: 02 сен 2016, 09:49
- Мой котел: LUNA 3 1.310 Fi
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 7 раз
Baxi eco 4s 24f, не могу прогреть дом.
Listi, Ну, и с наступающим Вас на этом!
И не забывайте, что СО как и любая другая система требует квалифицированного и регулярного обслуживания, а при пуско-наладке и подавно.
P.S. Колпачек на воздухоотводчике насоса в котле должен быть откручен на 1,5 - 2 оборота - быть готовым стравить воздух в любое время это его прямое назначение, это не клапан Маевского.
И не забывайте, что СО как и любая другая система требует квалифицированного и регулярного обслуживания, а при пуско-наладке и подавно.
P.S. Колпачек на воздухоотводчике насоса в котле должен быть откручен на 1,5 - 2 оборота - быть готовым стравить воздух в любое время это его прямое назначение, это не клапан Маевского.
Baxi eco 4s 24f, не могу прогреть дом.
Всем доброго времени суток,не хочу плодить похожие темы так что буду писать тут.
Система отопления двух трубная (общие входная/выходная трубы к которым подключены радиаторы,так пишу т.к. могу ошибаться в терминологии хочу чтоб было единое понимание), труба 25 мм полипропилен с фольгой внутри (как правильно написать не знаю,поправите) не утеплена, без переходов на другие размеры труб, радиаторы биметал 4 шт., секций (5,10,10,6) расположены в квартире на кухне и двух комнатах соответственно перечисленному, в СО установлен фильтр тонкой очистки с манометром на обратной трубе, на радиаторах краны маевского.
Суть проблемы летом 2019 приобрёл и сам установил котёл Baxi ecofour 24 взамен отслужившего свой срок Hermann Habitat 2, в ходе эксплуатации выявил проблему очень схожу по сути с шапкой темы - котёл для СО быстро греет воду до 90 потом очень долго 3-4 минуты остывает до следующего включения температуры 53 при этом тактильно при осмотре трубы ощущается постоянная работа насоса. Однако радиаторы СО греются крайне неравномерно, замеры пирометром выявили перепада от 65 до 21 в крайних радиаторах,таким образом первый радиатор греется сильно, а в крайней комнате температура на 10-секционном радиаторе 35 градус на 6-секционном 21. Короче мёрзни и не знаю как быть, есть ощущение что очень низкий порог срабатывания на включение СО (53 градуса) в инструкции я не смог найти способ регулировке нижнего предела на включение СО, этот параметр вообще регулируется?
Я несколько раз проверял "воздушные пробки" в радиаторах (последняя проверка была перед написанием этого поста),воздуха в них нет,визуально напор струйки из крана маевского везде примерно одинаковый, вода чистая хоть пей но её температура соответствует замерам приведённым выше, давление воды маномерта котла примерно 1,2 bar такое же давление показывает манометр на фильтре "обратки". При этом входе ревизии труб СО выявлен такой момент (он конечно ожидаем,но всё же) - температура на входе "обратки" в сам котёл составляет 45-50 градусов в тоже время выходы в трубу "обратки" от радиаторов равны замерам температур радиаторов приведённых ранее. Т.е. в крайней секции вода уже холодная 20-21 градус и не нагревается, а от первого радиатора вода на выходе составляет 45-50. Настройки параметров СО стоят заводские и я их несколько раз перепроверял как указанно в инструкции, они соответствуют ей.
Короче подскажите умные мысли,автор грязевик чистил, а это какой он имел в виду, который в котле или который в СО? Если в котле то отпишитесь как его чистить, но в главный вопрос это регулировка нижнего предела срабатывания включения СО, стоит 53 градуса как увеличить?
Система отопления двух трубная (общие входная/выходная трубы к которым подключены радиаторы,так пишу т.к. могу ошибаться в терминологии хочу чтоб было единое понимание), труба 25 мм полипропилен с фольгой внутри (как правильно написать не знаю,поправите) не утеплена, без переходов на другие размеры труб, радиаторы биметал 4 шт., секций (5,10,10,6) расположены в квартире на кухне и двух комнатах соответственно перечисленному, в СО установлен фильтр тонкой очистки с манометром на обратной трубе, на радиаторах краны маевского.
Суть проблемы летом 2019 приобрёл и сам установил котёл Baxi ecofour 24 взамен отслужившего свой срок Hermann Habitat 2, в ходе эксплуатации выявил проблему очень схожу по сути с шапкой темы - котёл для СО быстро греет воду до 90 потом очень долго 3-4 минуты остывает до следующего включения температуры 53 при этом тактильно при осмотре трубы ощущается постоянная работа насоса. Однако радиаторы СО греются крайне неравномерно, замеры пирометром выявили перепада от 65 до 21 в крайних радиаторах,таким образом первый радиатор греется сильно, а в крайней комнате температура на 10-секционном радиаторе 35 градус на 6-секционном 21. Короче мёрзни и не знаю как быть, есть ощущение что очень низкий порог срабатывания на включение СО (53 градуса) в инструкции я не смог найти способ регулировке нижнего предела на включение СО, этот параметр вообще регулируется?
Я несколько раз проверял "воздушные пробки" в радиаторах (последняя проверка была перед написанием этого поста),воздуха в них нет,визуально напор струйки из крана маевского везде примерно одинаковый, вода чистая хоть пей но её температура соответствует замерам приведённым выше, давление воды маномерта котла примерно 1,2 bar такое же давление показывает манометр на фильтре "обратки". При этом входе ревизии труб СО выявлен такой момент (он конечно ожидаем,но всё же) - температура на входе "обратки" в сам котёл составляет 45-50 градусов в тоже время выходы в трубу "обратки" от радиаторов равны замерам температур радиаторов приведённых ранее. Т.е. в крайней секции вода уже холодная 20-21 градус и не нагревается, а от первого радиатора вода на выходе составляет 45-50. Настройки параметров СО стоят заводские и я их несколько раз перепроверял как указанно в инструкции, они соответствуют ей.
Короче подскажите умные мысли,автор грязевик чистил, а это какой он имел в виду, который в котле или который в СО? Если в котле то отпишитесь как его чистить, но в главный вопрос это регулировка нижнего предела срабатывания включения СО, стоит 53 градуса как увеличить?
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 193 раза
- Возраст: 47
Baxi eco 4s 24f, не могу прогреть дом.
уже заужение диаметра... на подаче и обратке СО.
Отправлено спустя 3 минуты 12 секунд:
на квартиру достаточно было и 14 кВт мощности для СО и это с хорошим запасом.
И соответственно никто настройки газового клапана не проверял?
Отправлено спустя 1 минуту 45 секунд:
судя по тому какие еще трубы стоят на СО, значит система старая.
Отправлено спустя 1 минуту 44 секунды:
вот его бы надо посмотреть, если система отопления уже работает на втором котле.
Отправлено спустя 7 минут 10 секунд:
Ну батенька с Вами все сложнее... Слева от дисплея для кого кнопочки регулировки температуры воды системы отопления производитель установил?
Так же проверяется обязательно параметр F8 отвечающий за процент мощности котлы при работе на разогрев системы отопления. По умолчанию производителем установленно значение 100%, Вам пожадуй нужно начать с самого минимума 30%. Это в инструкции есть... читайте внимательно инструкцию
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 193 раза
- Возраст: 47
Baxi eco 4s 24f, не могу прогреть дом.
Отправлено спустя 5 минут 31 секунду:
Такие проблемы с перекосом температур на радиаторе были на старом котле???
Отправлено спустя 3 минуты 9 секунд:
Манометр на корпусе фильтра установлен до фильтрующей сетки или после фильтрующей сетки?
если до, то перепад при наглухо забитом фильтре и не покажет, если после филттрующей сетки, то перепад будет большой и очевиден.
Отправлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Меняй F8 и кночки слева от дисплея...
Отправлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Отправлено спустя 1 минуту :
Проверь все, что я написал выше и потом отпишись. Океюшки ?
Отправлено спустя 4 минуты 36 секунд:
Ну тут напрашивается несколько мыслей, либо грязевик и F8 надо менять...
либо автор сам не понимает, что говорит или врет...
либо с котлом, что-то не то и надо разбираться...
либо установлено больше, чем 53 градуса...
не достаточен расход воды в СО. Проверяйте установленный грязевик на обратной трубе СО перед котлом. Плюс можно обратить внимание на балансировку всей СО.
Такие проблемы с перекосом температур на радиаторе были на старом котле???
Отправлено спустя 3 минуты 9 секунд:
на работающем насосе котла перепад даже на чистом фильтре СО все же не большой но всегда есть и всегда должен быть.... Это нормальный процесс.
Манометр на корпусе фильтра установлен до фильтрующей сетки или после фильтрующей сетки?
если до, то перепад при наглухо забитом фильтре и не покажет, если после филттрующей сетки, то перепад будет большой и очевиден.
Отправлено спустя 1 минуту 49 секунд:
вот с этого и надо было начинать свой пост...
Меняй F8 и кночки слева от дисплея...
Отправлено спустя 1 минуту 47 секунд:
а вот сам прикинь, какой у тебя первым по ходу движения воды забъется тот, что на обратке СО или тот, что в котле?
Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
у тебя полнейшее не понимание процесса, что у тебя творится...
Отправлено спустя 1 минуту :
Проверь все, что я написал выше и потом отпишись. Океюшки ?
Отправлено спустя 4 минуты 36 секунд:
стоит 53 и греет до 90?
Ну тут напрашивается несколько мыслей, либо грязевик и F8 надо менять...
либо автор сам не понимает, что говорит или врет...
либо с котлом, что-то не то и надо разбираться...
либо установлено больше, чем 53 градуса...
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Baxi eco 4s 24f, не могу прогреть дом.
Смотри:
1 СО старая, но на старом котле отлично работала,все батареи были горячие (т.е. проблема не в пропаеных трубах).
2 Почему 25мм диаметр это заужение, повторюсь на старом котле это роли не играло.
3 Квартира большая с высокими потолками более 3200 мм,плюс пол деревянный со подполом из-под которого дует (этот момент я исправить не могу т.к. дорого,но не устану повторять что на старом котле всё нормально было).
4 Настройки газового клапана я не проверял конечно.
5 Фильтр тонкой очистки новый его на старую СО уже я ставил, т.е. он установлен вместе с этим котлом и конечно я перед установкой прокачал СО водой чтобы вымыть грязь.
6 На счёт манометра в фильтре не помню, но вроде как он установлен для снятия давления в фильтре.
7 На счёт порога срабатывания видимо какое-то недопонимание: я выставил температуру СО 85 градусов, далее цикл нагрева воды до 85-90 градусов, потом отключение горелки и цикл остывания до 49 градусов (ранее писал 53, но после написания поста пошёл проверять и выявил что 49), потом опять цикл нагрева.
8 Балансировка СО она конечно не сбалансирована, но это не отменяет факта проблемы которая возникла только с новым котлом.
9 Фильтр тонкой очистки не проверял, но вода в СО чистая хоть пей, это при открытии кранов маевского я увидел.
10 Понятное дело что забьётся вначале фильтр тонкой очистки, я конечно проверю его.
11 На счёт 53 градусов ПОВТОРЯЮ нижний предел регулирования, т.е. верхний предел СО 85-90 градусов (и любой другой ставит пользователь), а дальше отрабатывает автоматика и регулирует до какой температуры будет остывать вода в СО до следующего включения горелки. Во тут мой вопрос можно ли отрегулировать температуру до какой остывает вода в СО (я после написания поста обратил внимание что она ниже не 53,а 49 градусов).
12 Почему написали не понимает или врёт, при чём тут не понимает, почему врёт. Разъясните подробнее.
И да перед написанием поста я прочёл ветку и видел, что первое что советовали сделать это изменить параметр F8, сообщаю я его перед написанием поста поменял и эксплуатировал СО всю ночь в сниженном режиме мощности СО т.е. был выставлен параметр мощности 50, но ситуации не поменялась даже как-бы хуже стало, но это может и из-за того что на улице похолодало.
Я так понял параметр F8 регулирует мощность СО путём повышения работы мощности насоса, но это не точно.
Последний раз редактировалось SIMA 07 янв 2020, 12:12, всего редактировалось 1 раз.
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 193 раза
- Возраст: 47
Baxi eco 4s 24f, не могу прогреть дом.
а я где-то говорил про запянные трубы?
Отправлено спустя 3 минуты 2 секунды:
потому что старый котел был отстроен по мощности. И соответственно ему этого сечения хватало, то это логично. Если взглянешь в инструкцию, то присоеденительный диаметр штуцеров к СО на котле 3/4", то есть их внутренний диаметр 20 мм, а на твое 25-й пп трубе внутренний диаметр максимум 15 мм.
Отправлено спустя 1 минуту 22 секунды:
я бы увеличил мощность радиаторов с такой высотой потолков
Отправлено спустя 1 минуту 9 секунд:
не мешало бы позвать спецов и проверить это
Отправлено спустя 2 минуты 22 секунды:
да, произошло не допонимание... Потому что неотбалансирована СО и не подобраны числовые значения F8Steamboy писал(а): ↑07 янв 2020, 12:05 На счёт порога срабатывания видимо какое-то недопонимание: я выставил температуру СО 85 градусов, далее цикл нагрева воды до 85-90 градусов, потом отключение горелки и цикл остывания до 49 градусов (ранее писал 53, но после написания поста пошёл проверять и выявил что 49), потом опять цикл нагрева.
Отправлено спустя 1 минуту 51 секунду:
вот как раз это не проблема котла, а проблема СО. Которая с отстроенным по мощности старым котлом, явно и очевидно не показывала проблем с ее разбалансированностью.
Отправлено спустя 1 минуту 27 секунд:
проверить не помешает...
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 193 раза
- Возраст: 47
Baxi eco 4s 24f, не могу прогреть дом.
насколько я знаю, только не на котле и только балансиовкой радиаторов СО
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Baxi eco 4s 24f, не могу прогреть дом.
Ну примерно понятно, пойду проверять фильтр. И попробую выставить ещё меньший параметр F8.
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 193 раза
- Возраст: 47
Baxi eco 4s 24f, не могу прогреть дом.
просто был непонятен смысл написанного текста. Котел начинает греть СО при снижении температуры воды от уставки на 5-10 градусов и прекращает ее греть при уменьшении разницы температуры между прямой и обраткой ниже минимум 5 градусов
Отправлено спустя 1 минуту 4 секунды:
НЕ ПРАВИЛЬНО понимаешь... Это к насосу никак не относится, это уменьшении мощности горелки
Отправлено спустя 2 минуты 6 секунд:
отпишись, что и как...
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5939
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 59 раз
- Поблагодарили: 669 раз
- Возраст: 58
Baxi eco 4s 24f, не могу прогреть дом.
Хороший прибор, можно приступать к балансировке СО (а не проверке фильтров).
В старом котле насос трёхскоростной, наверняка был включен на минимум, поэтому не так ярко проявлялась разбалансировка СО.
На радиаторах есть краны? Начинай закрывать подачу: первый радиатор перекрой почти полностью, второй приоткрой больше первого, третий ещё больше, четвертый - открыт на полную (всегда). Пирометром контролируй нагрев радиаторов. Степень перекрытия радиатора можно контролировать на слух, но при таких температурах подачи ухо к батарее не приложишь. Нужен стетоскоп или понижать температуру подачи до 40.
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 193 раза
- Возраст: 47
Baxi eco 4s 24f, не могу прогреть дом.
SIMA,
нормально будет использовать, простой стрелочный осевой термометр... например от фирм ФизТех или же Росма (не реклама), я сам такими пользуюсь при балансировке СО. Ложишь эти термометры на радиаторы и смотришь температуру воздуха на их циферблате, вращая балансировочники радиаторов.
А не стетоскопы ломая голову как его достать у кого-то и тем более не уши.
Пирометр правильно будет показывать только на черной поверхности, этот прибор может быть не твой вариант балансировки
нормально будет использовать, простой стрелочный осевой термометр... например от фирм ФизТех или же Росма (не реклама), я сам такими пользуюсь при балансировке СО. Ложишь эти термометры на радиаторы и смотришь температуру воздуха на их циферблате, вращая балансировочники радиаторов.
А не стетоскопы ломая голову как его достать у кого-то и тем более не уши.
Пирометр правильно будет показывать только на черной поверхности, этот прибор может быть не твой вариант балансировки
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Baxi eco 4s 24f, не могу прогреть дом.
Отпишусь для информации, проблема была в фильтре тонкой очистки он банально забился и тормозил поток. Так что проверяйте фильтры, а потом всё остальное. Сейчас "заужение" ни какое не мешает и пирометр отлично температуру показывает, и даже балансировочные краны не нужны.
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 107
- Зарегистрирован: 08 янв 2019, 17:24
- Откуда: Звенигород
- Мой котел: LUNA-3 1.310 Fi
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 18 раз
Baxi eco 4s 24f, не могу прогреть дом.
Да тут решение простое , под радиатором , на 32 трубе , между входом выходом радиатора получается , надо сделать заужение 25 трубой, или кран винтовой для регулировки , чтоб по больше теплоносителя стало давить в радиатор, а так получается практически просто гоняется все по 32 трубе а радиаторам почти ничего не достается.
-