У меня Baxi fourtech 24F. Обгорели контакты реле К4. Заменил. Котел проработал ночь и появилась ошибка е98.
Проверил сопротивления обмоток газового клапана. Они в норме.
До щелчков розжига не доходит, вылезает ошибка е98.
Заземление есть.
Посоветуйте что сделать или проверить.
е98 Baxi fourtech 24F
-
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 24 фев 2020, 10:34
- Откуда: Бахчисарай
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6668
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 68 раз
- Поблагодарили: 740 раз
- Возраст: 59
е98 Baxi fourtech 24F
Ну тут вариантов не так много:
1. Внутренняя ошибка платы. Требуется замена платы.
Контакты реле снова обгорели.
Что-то в газовом клапане (возможно, подчеркиваю - возможно шток модулятора не двигается свободно), сутки-то он проработал.
1. Внутренняя ошибка платы. Требуется замена платы.
Контакты реле снова обгорели.
Что-то в газовом клапане (возможно, подчеркиваю - возможно шток модулятора не двигается свободно), сутки-то он проработал.
-
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 24 фев 2020, 10:34
- Откуда: Бахчисарай
е98 Baxi fourtech 24F
Замена платы - это легко и дорого. Контакты не обгорели.
Если бы проблема была в ГК, то была бы, полагаю, ошибка е01, и, вероятно, была бы искра.
А причину неисправности уже нашел и пришел сообщить об этом.
Вскрыл второе реле К2. Несмотря на красивые контактные подушки при их соединении не было контакта. Временно зачистил шкуркой и все заработало. Заменю в ближайшее время.
Всем спасибо.
Если бы проблема была в ГК, то была бы, полагаю, ошибка е01, и, вероятно, была бы искра.
А причину неисправности уже нашел и пришел сообщить об этом.

Вскрыл второе реле К2. Несмотря на красивые контактные подушки при их соединении не было контакта. Временно зачистил шкуркой и все заработало. Заменю в ближайшее время.
Всем спасибо.
-