ни с того, ни с сего после принятия душа и небольшого перерыва в использовании ГВС выскочила ошибка Е02(раньше не было).
сбросить ошибку не получается, термостат прозвонил - на холодную замкнут.
куда копать дальше?

Отключить питание и все разъёмы снять и установить на место, возможно что-то окислилось.
А07, наверное.
пробую снимать разьемы...Starik писал(а): 22 фев 2020, 08:02Отключить питание и все разъёмы снять и установить на место, возможно что-то окислилось.
Что бы распаять теплообменник? При перегреве надо причину искать, а не костыли ставить.
В семинарской тетради (в конце) таблица датчиков и их сопротивления. Вот ссылка, стр. 78 https://baxi.ru/forum/files/tech/semina ... 2018_4.pdf
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 6 гостей