Компания Baxi всегда рада обратной связи. Поэтому в отдельный форум выделяем подобные публикации. Здесь можно оставлять пожелания, отзывы, предложения, жалобы. Естественно, все это должно касаться работы представителй компании, ее официальных партнеров и, собственно, оборудования. "Вчухали" неподходящий котел - пишите. Не смогли отремонтировать котел, а денег содрали - пишите. Отказали в гарантии - пишите. Положительные моменты тоже приветствуются.
Добрый день!
планирую добавить Baxi Connect+ в систему
возник вопрос нужно ли устанавливать внешний температурный датчик в комнату для отслеживания температуры в комнате или он может получать температур с выносной панели, она как раз стоит в комнате, на сколько я понимаю в выносной панели есть датчик температуры
и если будут рекомендации по изменений настройке котла буду благодарен
сейчас настроено по работе с уличным датчиком и датчиком температурой в комнате
заранее благодарен за помощ
Последнее сообщение
Любой контроллер, умеющий Opentherm
Тут даже есть товарищ с собственной разработкой.
Обратил внимание на тактование котла при нагреве БКН, тактование начинается наконечном этапе, когда достигнута необходимая температура у меня она 30 градусов + на 10 градусов котел перегревает. Такое ощущение, что котел упирается в максималку 55 градусов передергивает трехходовой клапан, остывает и по новой. Почему не снижает модуляцию, а просто фигачит на все бабки и упирается в максималку не очень понятно. Или возможно это корректная работа
Прикладываю видео
Последнее сообщение
Либо она неисправна, либо вы там в настройках что-то накрутили. Панель родная, должна работать адекватно.
Сегодня утром обнаружил ошибку на котле Е01. Сброс ошибки не помогает. Газ на газовой плите подается как обычно с обычным давлением. Добрался до камеры сгорания, подачи газа нет, искра хорошая. Остается плата или газовый клапан. Подскажите, что дальше ковырять ? как проверить газовый клапан ?
Последнее сообщение
Снять клемму с питания основных соленоидов клапана. Замерить сопротивление катушек. С катушки модулятора, на всякий случай тоже сопротивление снять. Значения для соответствующих клапанов найдёте в семинарской тетради из аптечки.
Вернуть клемму клапана на место.
При попытке розжига проверить подачу напряжения на стороне выходной клеммы платы на клапан. То же самое сделать на стороне клеммы клапана.
Я так понял что управление через Baxi Connect+ задержкой от выключения до включения котла не работает?
Перепробовал разные варианты, но этот параметр берётся строго от настроек котла - параметр F18, всё что устанавливается в коннект - игнорируется
Или у кого-то получилось?
Последнее сообщение
а вообще что выгоднее по расходу газа - постоянное включение с модуляцией или с F18=10 (или 5)
при постоянном включении модуляция около 40, при периодичном начинается от 50 и снижается до 28 при работе 10-12 минут и паузе между включениями 5 минут
1. После подключения BC+ к котлу, у самого котла перестал работать встроенный пульт-дисплей. Это несколько неудобно, иногда требуется подстроить температуру с него. Переключатель на BC+ (около которого нарисован смартфон) переводит котел в ошибку, но встроенный пульт от этого не начинает работать. Если требуется управлять со встроенного пульта, надо отключать BC+ и возвращать на место перемычку?
2. Выставляю низкую температуру ГВС, но она не достигается. Почему?...
Последнее сообщение
Ну-таки шильдик предоставлен. 4S двухконтурный же. Потому про расход и написал.