Помогите разобраться с системой

Гидравлические разделители (стрелки), коллекторы, насосы и насосные группы, радиаторы и прочая мелочевка. Выбираем, подбираем, обсуждаем.
Предполагаемые схемы разводки системы отопления обсуждаем здесь же.

Автор темы
Arman
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 25 июл 2020, 20:22
Откуда: Астрахань
Мой котел: BAXI LUNA3 1.310 Fi

Помогите разобраться с системой

Сообщение Arman »

Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться с принципом работы как куда что идет ошибка Е10 низкое давление воды каждый день появляется на дисплее. Котел Baxi Luna 3 1.310 Fi двухконтурный работает в паре с водонагревателем косвенного нагрева Omega 100 sv. смотрел схемы подключения 3 кран у меня закрыт почему-то на котле( им открывая подпитываем систему давление поднимается на манометре и ошибка уходит и обратно закрываем) хотя по схеме это вход холодной воды почему он у нас закрыт? Не могу понять как работает система!

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6672
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 740 раз
Возраст: 59

Помогите разобраться с системой

Сообщение Starik »

Arman писал(а): 25 июл 2020, 20:57Е10 низкое давление воды каждый день появляется на дисплее.
Так ищи утечку воды из системы отопления и устраняй (остальное - потом поймешь)!
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12130
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1562 раза
Возраст: 45
Контактная информация:

Помогите разобраться с системой

Сообщение Bahus »

Arman писал(а): 25 июл 2020, 20:57 хотя по схеме это вход холодной воды почему он у нас закрыт
Это у двухконтурных котлов тут вход холодной воды. У вас это исключительно подпитка системы отопления. Поэтому и закрыт.
Слева направо:
1. Подача горячего теплоносителя в систему отопления.
2. Подача горячего теплоносителя на змеевик бойлера.
3. Газ.
4. Подпитка системы отопления.
5. Возврат теплоносителя из системы отопления и бойлера (должны быть соединены тройником где-то перед котлом).
В генеральном каталоге, самая первая схема в разделе 2.5.1. - это примерно то, что у вас должно быть.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
Arman
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 25 июл 2020, 20:22
Откуда: Астрахань
Мой котел: BAXI LUNA3 1.310 Fi

Помогите разобраться с системой

Сообщение Arman »

Спасибо большое за помощь! Котел оказывается одноконтурный. Специально для подготовки ГВС стоит бойлер косвенного нагрева. Причину утечки нашел оказался подтекал теплообменник поменяли на новый сейчас неделю работает без ошибок
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Помогите разобраться с запуском котла.
    12 Ответы
    4310 Просмотры
    Последнее сообщение cool0007
  • Baxi Luna 3 + терморегулятор Stout Milux Weekly (помогите разобраться)
    kotel7777 » » в форуме Автоматика котлов
    6 Ответы
    664 Просмотры
    Последнее сообщение kotel7777
  • помогите в настройке панели LUNA-3 Comfort 240 FI 25кВТ
    Adam_a » » в форуме Программирование настроек
    6 Ответы
    2535 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Электрокотел помогите выбрать
    1 Ответы
    4022 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Помогите выбрать систему автоматики для Duotec Compact 1,24GA
    Алекей » » в форуме Автоматика котлов
    6 Ответы
    1058 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Система отопления в целом и ее элементы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость