Гидравлические разделители (стрелки), коллекторы, насосы и насосные группы, радиаторы и прочая мелочевка. Выбираем, подбираем, обсуждаем.
Предполагаемые схемы разводки системы отопления обсуждаем здесь же.
Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться с принципом работы как куда что идет ошибка Е10 низкое давление воды каждый день появляется на дисплее. Котел Baxi Luna 3 1.310 Fi двухконтурный работает в паре с водонагревателем косвенного нагрева Omega 100 sv. смотрел схемы подключения 3 кран у меня закрыт почему-то на котле( им открывая подпитываем систему давление поднимается на манометре и ошибка уходит и обратно закрываем) хотя по схеме это вход холодной воды почему он у нас закрыт? Не могу понять как работает система!
Arman писал(а): 25 июл 2020, 20:57
хотя по схеме это вход холодной воды почему он у нас закрыт
Это у двухконтурных котлов тут вход холодной воды. У вас это исключительно подпитка системы отопления. Поэтому и закрыт.
Слева направо:
1. Подача горячего теплоносителя в систему отопления.
2. Подача горячего теплоносителя на змеевик бойлера.
3. Газ.
4. Подпитка системы отопления.
5. Возврат теплоносителя из системы отопления и бойлера (должны быть соединены тройником где-то перед котлом).
В генеральном каталоге, самая первая схема в разделе 2.5.1. - это примерно то, что у вас должно быть.
Спасибо большое за помощь! Котел оказывается одноконтурный. Специально для подготовки ГВС стоит бойлер косвенного нагрева. Причину утечки нашел оказался подтекал теплообменник поменяли на новый сейчас неделю работает без ошибок
Доброе утро. Был установлен навес, а под ним осталась труба от турбированного котла baxi eco four. Зимой снизу навеса наледь и сосульки. Хочу вывести трубу выше навеса, но не могу найти кто соображает Как вывести чтобы котел нормально работал. Можно ли в моей ситуации вывести только выше навеса трубу диаметром 80 мм (внутреннюю трубу), а забор воздуха (внешний диаметр) не трогать и оставить как есть. Есть два варианта с помощью фирменного тройника с конденсатор приемном baxi или просто у...
Последнее сообщение
Доброго времени суток!
У меня ровно такой же вопрос, как у Freel . Очень похожая ситуация. Просмотрел большое количество постов в этом форуме, но универсального ответа не нашел.
Из того, что смог собрать, мне видится 2 варианта:
1. Который предложил Bahus
Переход нужно делать сразу. Обычными штанами 100/60 - 80/80.
Приток можно оставить под навесом, Дымовые, если есть возможность - утащить в сторону. Если нет - тогда вверх. С конденсатосборником и отводом оттуда конденсата
Здравствуйте. Помогите выбрать модель одноконтурного котла на 24квт с функцией подключения датчика температуры к бойлеру, чтобы к нему можно подключить бойлер и датчикив бойлере подавал сигнал на котел если вода остывает. Котел будет в квартире 100м2.
Здравствуйте. Квартира 100м2. НОВОСТРОЙ. 2 вынные комнаты, семья 5чел. От застройщика стоит 2х контурный котел baxi eco home 24f. Подскажите недорогую модель чтобы можно было к ней подсоединить бак косвеного нагрева и на сколько литров мне нужен бак примерно. Чтобы не было проблем с горячей водой, т.к 2 ванные, раковина в кухне и отопление работало. Мне обьяснили что с моей моделью котла будут проблемы с горячей водой и бак к нему не подсоединяется т.к он 2х контурный.
Последнее сообщение
Мне обьяснили что с моей моделью котла будут проблемы с горячей водой и бак к нему не подсоединяется т.к он 2х контурный.
Заглуши ГВС. Отцепи трёхходовой В параллель отоплению ставь бак для воды, схемы в инете. 150-200 литров. Принудительное включение сделать летом и в межсезонье. Мастер сделает, кто понимает.
Здравствуйте. Сейчас в поисках газового котла для частного дома. Дом 140кв. Котел будет использоваться для теплых полов и горячей воды. Выбирал между bosch gaz 600wbn и разными моделями baxi. Читая ваш форум, там понял, что нет смысла переплачивать за baxi luna и dua tec. Хотелось бы управлять котлом удаленно, с телефона. Так понимаю можно докупить connect+? Прошу помочь в выборе моделей baxi
Последнее сообщение
Объясните пожалуйста
- что именно, кондики идеально заточены под режим ТП, если вы намотаете трубы в полу это далеко не ТП.
Если бы у меня стоял выбор и понимание, что с тех. стороны я ТП могу покрыть потребности по теплу и обеспечить норматированную температуру на поверхности пола, то однозначно брал бы кондик. А остальное это уже тех. моменты, подобные-
хватит ли остаточного напора встроенного наоса, если нет, как гидравлически правильно развязать установку доп. насоса и т.д.
И естествено...