MAIN5 Протекает место соединения медной трубки с датчиком протока.
-
- Новичок
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 27 сен 2020, 13:05
- Откуда: Сочи
- Мой котел: BAXI MAIN5 24F
MAIN5 Протекает место соединения медной трубки с датчиком протока.
Всем ДВС.
Прошу помощи:
Протекает место соединения медной трубки с пластиковым датчиком протока. Эта медная трубка совершает мелкое 1мм продольное движение (от перепада давления) при открытии любого крана воды. Снял видео: vgcgYB475q0 Котёл BAXI MAIN5 в эксплуатации с момента покупки 4-5 лет. Не ремонтировался.
Дней 5ть назад я всё разобрал, аккуратно, с помощью химии отмыл известковый налет на хвостовике медной трубки, полирнул кожей. Снял резиновое кольцо арт. 711296900 или 5402170 с верхнего соединения, где их два штуки и установил в это место (поменял местами) соединения с д.протока арт.710421000, смазал белой силиконовой смазкой.
Сегодня снова потекло.
Что предпринять?
Допускается ли такое продольное движение медной трубки? Уж очень мне это движение не нравится...
Благодарю за помощь.
Прошу помощи:
Протекает место соединения медной трубки с пластиковым датчиком протока. Эта медная трубка совершает мелкое 1мм продольное движение (от перепада давления) при открытии любого крана воды. Снял видео: vgcgYB475q0 Котёл BAXI MAIN5 в эксплуатации с момента покупки 4-5 лет. Не ремонтировался.
Дней 5ть назад я всё разобрал, аккуратно, с помощью химии отмыл известковый налет на хвостовике медной трубки, полирнул кожей. Снял резиновое кольцо арт. 711296900 или 5402170 с верхнего соединения, где их два штуки и установил в это место (поменял местами) соединения с д.протока арт.710421000, смазал белой силиконовой смазкой.
Сегодня снова потекло.
Что предпринять?
Допускается ли такое продольное движение медной трубки? Уж очень мне это движение не нравится...
Благодарю за помощь.
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 193 раза
- Возраст: 48
MAIN5 Протекает место соединения медной трубки с датчиком протока.
нет, это подтверждают протечки.
Отправлено спустя 8 минут 14 секунд:
не стоит трогать такие вещи... окислы, всегда в местах протечки это лучший уплотнительный материал чем прокладки.kepsochi писал(а): 27 сен 2020, 13:13 Дней 5ть назад я всё разобрал, аккуратно, с помощью химии отмыл известковый налет на хвостовике медной трубки, полирнул кожей.
Либо снимаете датчик протока и смотрите состояние посадочного места медной трубки либо оставляете все как есть и ждёте пока снова зарастёт окислом. Второй вариант долгий и не удобный
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
- Новичок
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 27 сен 2020, 13:05
- Откуда: Сочи
- Мой котел: BAXI MAIN5 24F
MAIN5 Протекает место соединения медной трубки с датчиком протока.
Steamboy, благодарю за ответ.
Датчик протока снимал, посмотрел, визуально никаких трещин и изъянов не нашел.
Главный вопрос: как победить это продольное движение медной трубки, чтобы сделать соединение жёстким и надёжным?
Сам, что-то никак придумать не могу...
А через неделю мне уезжать на полгода, старики одни останутся. Переживаю.
Пс. Может трубка короткая, заменить трубку? Подложить шайбу что не получается...
Датчик протока снимал, посмотрел, визуально никаких трещин и изъянов не нашел.
Главный вопрос: как победить это продольное движение медной трубки, чтобы сделать соединение жёстким и надёжным?
Сам, что-то никак придумать не могу...
А через неделю мне уезжать на полгода, старики одни останутся. Переживаю.
Пс. Может трубка короткая, заменить трубку? Подложить шайбу что не получается...
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 193 раза
- Возраст: 48
MAIN5 Протекает место соединения медной трубки с датчиком протока.
я думаю, либо менять датчик протока (в старом выработка не заметная глазу) , либо использовать разъемный жидкий ключ для резьбовых соединений вместо фум. Если разъемный жидкий ключ не поможет, то тогда использовать НЕ разъёмный, либо клей полиуритановый 88
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
- Новичок
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 27 сен 2020, 13:05
- Откуда: Сочи
- Мой котел: BAXI MAIN5 24F
MAIN5 Протекает место соединения медной трубки с датчиком протока.
Благодарю за помощь.
Хотелось бы обсудить некоторые нюансы, очень надеюсь, что уделите время и внимание:
В нашем случае и доступ воздуха со всех сторон, и зазоры до 0.13мм только в местах прилегания О-ринга.
Скажите, вы на практике с таким случаем сталкивались?
Хотелось бы обсудить некоторые нюансы, очень надеюсь, что уделите время и внимание:
Как это может сработать?ведь жидкие ключи работают: "Полимеризуется без доступа воздуха в зазорах до 0,13 мм."Steamboy писал(а): 27 сен 2020, 14:04 использовать разъемный иди неоазьёмный жидкий ключ для резьбовых соединений вместо фум.
В нашем случае и доступ воздуха со всех сторон, и зазоры до 0.13мм только в местах прилегания О-ринга.
я согласен, но и в новом датчике будет образована выработка, ведь трубка не имеет жёсткой фиксации и елозит вверх-вниз. Как бы трубку зафиксировать?
Скажите, вы на практике с таким случаем сталкивались?
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 193 раза
- Возраст: 48
MAIN5 Протекает место соединения медной трубки с датчиком протока.
ну есть клей 88... Я же писал...kepsochi писал(а): 27 сен 2020, 14:55 Как это может сработать?ведь жидкие ключи работают: "Полимеризуется без доступа воздуха в зазорах до 0,13 мм."
В нашем случае и доступ воздуха со всех сторон, и зазоры до 0.13мм только в местах прилегания О-ринга.
клей 88
нет
Отправлено спустя 1 минуту 9 секунд:
пока прокладка не высохнет и не перестанет быть элластичнойkepsochi писал(а): 27 сен 2020, 14:55 но и в новом датчике будет образована выработка, ведь трубка не имеет жёсткой фиксации и елозит вверх-вниз
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
- Новичок
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 27 сен 2020, 13:05
- Откуда: Сочи
- Мой котел: BAXI MAIN5 24F
MAIN5 Протекает место соединения медной трубки с датчиком протока.
Steamboy,
Есть ещё вариант:
Заменить О-ринг и облепить-завиксировать трубку и датчик протока эпоксидной холодной сваркой.
Как вы считаете, что предпочтительнее клей 88 или холодная сварка?
Что там за пластик на д.протока? Какой клей возьмётся с этим пластиком?
А, вы клеем 88 именно этот датчик клеили (этот клей клеится к этому пластику)? Есть такой опыт?
Есть ещё вариант:
Заменить О-ринг и облепить-завиксировать трубку и датчик протока эпоксидной холодной сваркой.
Как вы считаете, что предпочтительнее клей 88 или холодная сварка?
Что там за пластик на д.протока? Какой клей возьмётся с этим пластиком?
А, вы клеем 88 именно этот датчик клеили (этот клей клеится к этому пластику)? Есть такой опыт?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6668
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 68 раз
- Поблагодарили: 740 раз
- Возраст: 59
MAIN5 Протекает место соединения медной трубки с датчиком протока.
Из-за этого движения узел и подтекает.
Разве на трубке пояска нету под верхним фиксатором?
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 193 раза
- Возраст: 48
MAIN5 Протекает место соединения медной трубки с датчиком протока.
Я клеем 88 клею ленты на свой гриндер.
Он быстросохнет и пристаёт ко всему. Клеет металл и пластик отменно.
Отправлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Он быстросохнет и пристаёт ко всему. Клеет металл и пластик отменно.
Отправлено спустя 1 минуту 44 секунды:
к сожалению не могу ничего сказать по форме этой трубки. Попробуйте сами посмотреть, разобрав.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6668
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 68 раз
- Поблагодарили: 740 раз
- Возраст: 59
MAIN5 Протекает место соединения медной трубки с датчиком протока.
Что за бредовые советы, зачем их давать? Это что, по принципу - чужой котел не жалко?!
Отправлено спустя 5 минут 8 секунд:
Отправлено спустя 5 минут 8 секунд:
Что за глупости? Какая холодная сварка? Там всё гораздо проще ремонтируется.kepsochi писал(а): 27 сен 2020, 17:35Заменить О-ринг и облепить-завиксировать трубку и датчик протока эпоксидной холодной сваркой.

-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 193 раза
- Возраст: 48
MAIN5 Протекает место соединения медной трубки с датчиком протока.
хотим выслушать не бредовые советы.
дельный совет в студию пжл...
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
- Новичок
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 27 сен 2020, 13:05
- Откуда: Сочи
- Мой котел: BAXI MAIN5 24F
MAIN5 Протекает место соединения медной трубки с датчиком протока.
Есть поясок.
Как именно просто ремонтируется?Starik писал(а): 27 сен 2020, 17:50 Что за глупости? Какая холодная сварка? Там всё гораздо проще ремонтируется.
Как зафиксировать эту трубку, чтобы она не двигалась в продольном направлении при открытии любого крана воды в квартире? Как видно на этом видео:
https://youtu.be/vgcgYB475q
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6668
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 68 раз
- Поблагодарили: 740 раз
- Возраст: 59
MAIN5 Протекает место соединения медной трубки с датчиком протока.
Несколько способов. Можно верхний фиксатор подогнуть (усы по внутреннему диаметру вниз), только без фанатизма, что бы пластик не расколоть. Можно шайбу подходящего диаметра и толщины разрезать и подложить под фиксатор, можно из медной проволоки (подходящей толщины) кольцо под фиксатор намотать.
Можно ещё одно кольцо уплотнительное поставить (но это ж опять разбирать придется).
Творческий подход требуется, а не варварская методика.

-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 193 раза
- Возраст: 48
MAIN5 Протекает место соединения медной трубки с датчиком протока.
учитывая этот момент, стоит подумать об подложках и подгибах скоб.
Эти подложки и подгибы скоб тоже временное решение...
kepsochi, Выслушав все советы, решение за Вами, помните, что динамическое давление в трубке в обоих случаях (клей или подложки) никуда не денется.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
- Новичок
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 27 сен 2020, 13:05
- Откуда: Сочи
- Мой котел: BAXI MAIN5 24F
MAIN5 Протекает место соединения медной трубки с датчиком протока.
Вроде сработало!Starik писал(а): 27 сен 2020, 19:47 Можно верхний фиксатор подогнуть (усы по внутреннему диаметру вниз), только без фанатизма, что бы пластик не расколоть
Трубка перестала играть вверх-вниз.
Спасибо тебе мил-человек!
Здоровья и удачи.
Спасибо всему сообществу за этот форум и возможность получить оперативную помощь.
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 11 гостей