Каскадные и температурные контроллеры. Комнатные термостаты и температурные датчики. Другая увязывающая электроника и климатические регуляторы. Все это подбираем в этом форуме.
Планирую установку baxi nuvola 3 comfort 320.
Вопрос 1: какой кабель заложить для соединения котла с выносной панелью (расстояние 15-20 м.). Обычный ШВВП 2х0,75 подойдет или нужна витая пара?
Вопрос 2: можно ли с помощью какого-то дополнительного релейного модуля или чего-то в этом роде "забрать" сигнал о блокировке/неисправности котла для последующей передачи в систему "умный дом" и выводом на телефон пользователя. Подойдет любое реле, которое замкнется/разомкнется при неисправности котла.
Заранее благодарю за компетентные ответы.
AndreySMS писал(а): ↑29 сен 2020, 23:01
чего-то в этом роде
Zont H-1B
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Доброе утро, форумчане. Помогите с вопросом или направьте на уже имеющуюся тему по выносу панели управления на стену? Вопрос в том, что в котле всё понятно и по инструкции куда подсоединять провода в колодке, а вот на панели управления меня мучает вопрос, там остается штекер который вставляется в плату котла, когда панель монтируем на стене провода заводим в панель или обрезаем штекер и методом скрутки соединяем провода идущие от котла к выносной панели? Заранее спасибо за ответы.
Последнее сообщение
не...
RADAR, спасибо за ответ. Вот теперь полностью разобрался :) Отпишусь обязательно, когда подключу девайс.
Здравствуйте. Вопрос по действующее значение температуры воды на подаче в систему отопления («CH O>»). На котле выставляю температуру 60 С, но значение СH О всегда остается на 48 С и не меняется в настройках. Ambron и Modul стоит 0. Выносного датчика нету.
Отправлено спустя 1 час 3 минуты 33 секунды:
Если говорить коротко, то температура батарей не поднимается выше 48-50 (Измерял по первой батареи) Выставляю температуру 60, 70 и ничего не происходит.
Последнее сообщение
А я уже нашел проблему, низкое давление газа. Поэтому котел больше 50 градусов не поднимает.
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, у котла Baxi NUVOLA-3 Comfort 280 Fi должны присутствовать в комплектации верхняя крышки и задняя?
Продавец поставил котел без верхней и задней стенок, то есть белым коробом котел закрыт только с лицевой стороны и по бокам.
Последнее сообщение
Да вроде всё верно.
Сверху: справа некрашенная оцинковка камеры сгорания с дымоходным портом. Слева теплоизоляция бойлера.
Задней панели у Бакси нет ни на одной модели.
Добрый день!
Установлен котел Baxi NUVOLA-3 Comfort с подключенной автоматикой BAXI Connect+.
Включение стоит по датчику температуры воздуха. При включенном отоплении горелка начала часто включаться и выключаться, хотя температура не снизилась до порогового значения.
Весной было все хорошо, и котел работал как надо. Температура снизилась до пороговой, котел включился и отключился как нагрел.
Подскажите в чем может быть дело?
Последнее сообщение
Зонт корректирует работу котла в узком диапазоне
В инструкции зонта так и прописано...не управляет модуляцией котла. Просто контроль и дистанционная корректировка, не более того.
Ребенок выключил кран подачи газа на улице. Увидел включил через 5-10 секунд. Котел в это время работал. Далее проходит 10 мин котел работает, Зонт что у управляет котлом пишет ошибку E-01 (ручной сброс). Счетчик газа выдает ошибку (ошибку скинул, индикация на счетчике в норме). Подключаю пульт выносной перезагружаю котел. ИИиииии ничего от слова совсем. На пульте пишет 27 градусов часть кнопок не работает. Если войти в режим программирования пишет F -- и все(не реагирует). При включении котла...
Последнее сообщение
Бытовое давление газа мерять в мегапаскалях - ну такое...
Входное давление газа должно быть 13-20 мБар. Это 130-200 мм водяного столба, если по-нашему.
Замерять нужно в динамике, ибо заужение той же сильфонки влияет здорово. Котёл на ГВС, все смесители на полную открываем. Только потом замер.