Добрый день всем.

Вынужденно своими силами ставлю slim 1.150i.
У него подача 3/4, а обратка 1 1/4.
Труба мп 26. В системе 8 радиаторов.

Могу ли я на котле перейти на обратке сразу на 3/4 и дальше обвязать всё единым размером или заужать диаметр недопустимо (или придется хотя бы на дюйм перейти) ?

P.s. Не очень понятно по гидравлике, ведь там стоит насос, который должен протянуть обратку

Спасибо за совет.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12344
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1606 раз
Возраст: 45

Обратка на Slim 1.150i

Сообщение Bahus »

Думаю ничего страшного.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

Автор темы
avkorn
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 14 окт 2020, 08:17
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi Slim 1.150i

Обратка на Slim 1.150i

Сообщение avkorn »

Спасибо, надеюсь не напортачу с диаметрами :))

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1290
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 194 раза
Возраст: 48

Обратка на Slim 1.150i

Сообщение Steamboy »

avkorn писал(а): 14 окт 2020, 08:47 У него подача 3/4
нет смысла делать обратку уже чем прямая. Прокиньте обе ветки 32 пп трубой или 26 мп трубой.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк

Автор темы
avkorn
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 14 окт 2020, 08:17
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi Slim 1.150i

Обратка на Slim 1.150i

Сообщение avkorn »

Steamboy писал(а): 14 окт 2020, 19:39 нет смысла делать обратку уже чем прямая. Прокиньте обе ветки 32 пп трубой или 26 мп трубой.
Спасибо за совет. Я начинаю разводить всё 26 мп трубой (по расчетам мне достаточно). Значит на обратке на котле поставлю ниппель 1 1/4 х 3/4 и всю обвязку сделаю на 3/4.

Еще раз благодарю инфу
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Система отопление и ГВС на 4 котлах SLIM 1.620 iN. Вопрос SLIM 1.620 iN подпитки системы?
    Misha.saf » » в форуме Другие вопросы
    9 Ответы
    4755 Просмотры
    Последнее сообщение Misha.saf
  • Получить доступ к перемычке термостата BAXI Slim EF 1.22
    MukSV » » в форуме Электрокоммутация
    4 Ответы
    217 Просмотры
    Последнее сообщение MukSV
  • Ошибка котла Baxi Slim 1300 iN с Baxi Connect +
    Saintsis » » в форуме Автоматика котлов
    7 Ответы
    732 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Нештатная работа Baxi slim 1,400 in. Нагрев СО до ~ 50°, ГВС нормально до 85.
    ИльяМ » » в форуме Поломалось - чинимся
    9 Ответы
    994 Просмотры
    Последнее сообщение ИльяМ
  • Baxi slim 1.400in увеличился гистерезис ГВС
    Alex60 » » в форуме Устройство системы ГВС
    12 Ответы
    1463 Просмотры
    Последнее сообщение Alex60

Вернуться в «Гидравлическое подключение»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя