Добрый день! Проблема обсуждалась, но решения, кроме замены платы не нашел.
Суть. Котел baxi slim 1.40 in, в режиме СО при максимуме (и ниже максимума, пробовал 2-3 положения) на регуляторе температуры греет до ~50°на низкой модуляции, при этом переходя по запросу на ГВС греет штатно до ~ 85°.
Есть одна закономерность. Нештатный режим СО ВСЕГДА при негорящей лампочке 30°. Но. Она, при непонятной пока зависимости, иногда загорается и котел сразу переходит (при макс запросе на регуляторе) в...
Последнее сообщение
Каким образом он включился не понятно, вроде сам не трогал....
ну да, ну да. Оно, как всегда, само вокруг стула обмоталось. ©
Вообще-то, D.POMPA отвечает за логику работы насоса на змеевик бойлера. Либо котёл с насосами контуров, либо с трёхходом.
А вот 30-85 или 30-45 отвечает DIP 1. T.RISC.
И это, па-бааам. Неожиданно. В инструкции есть