Baxi slim не греет отопление больше 50
Baxi slim не греет отопление больше 50
Добрый день. Котел baxi slim купленный в 15 году работал без нареканий до вчерашнего дня. Включили его на зимний вариант работы(отопление+вода). А он, собака, не греет батареи и пол  на заданную температуру. Отключается на 50. Насосы работают, давление газа шикарное. Подскажите пожалуйста куда смотреть?
			
			
									
						- 
				Bahus
 - Главный администратор

 - Сообщения: 12487
 - Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
 - Откуда: Пенза
 - Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
 - Благодарил (а): 78 раз
 - Поблагодарили: 1615 раз
 - Возраст: 45
 
Baxi slim не греет отопление больше 50
Котел откликается на изменение температуры посредством соответствующей крутилки?
			
			
									
						Baxi slim не греет отопление больше 50
Нет, не откликается
Отправлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Поменял уже датчик температуры котла и ничего не изменилось
Отправлено спустя 3 минуты 34 секунды:
Температура не падает ниже 50 и не греет сильнее
			
			
									
						Отправлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Поменял уже датчик температуры котла и ничего не изменилось
Отправлено спустя 3 минуты 34 секунды:
Температура не падает ниже 50 и не греет сильнее
- 
				Starik
 - Местный аксакал
 - Сообщения: 7019
 - Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
 - Откуда: Краснодарский край
 - Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
 - Благодарил (а): 71 раз
 - Поблагодарили: 773 раза
 - Возраст: 59
 
Baxi slim не греет отопление больше 50
Не много информации, однако... может ремонтников вызвать, они быстрее и эффективнее разберутся. 
Датчик уличной температуры есть? На плате переключатели правильно выставлены?
			
			
									
						Датчик уличной температуры есть? На плате переключатели правильно выставлены?
- 
				Bahus
 - Главный администратор

 - Сообщения: 12487
 - Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
 - Откуда: Пенза
 - Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
 - Благодарил (а): 78 раз
 - Поблагодарили: 1615 раз
 - Возраст: 45
 
Baxi slim не греет отопление больше 50
Так значит потенциометр на плате погиб в положении 50°. Либо шток ручки сломался, сама вертится, а потенциометр на месте.
- 
					