Добрый день!
Прошу помощи, котел Luna platinum+ 1.32 периодически присылает на почту такую вот ошибку: 169, Sitherm Pro system e
Нигде не нашел, что за ошибка такая.
Ошибка 169 Sitherm Pro system
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12127
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1562 раза
- Возраст: 45
- Контактная информация:
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 19 ноя 2020, 12:46
- Откуда: Москва
- Мой котел: Luna Platinum+ 1.32
Ошибка 169 Sitherm Pro system
Отправляет Web-сервер Siemens OZW672.01.
Отправлено спустя 56 минут 6 секунд:
Вот еще что обнаружилось в памяти
Код ошибки 1 374:Расчет Sitherm Pro
Диагн код ПО 1 365
Управл. горелкой фаза 1 16
Отправлено спустя 56 минут 6 секунд:
Вот еще что обнаружилось в памяти
Код ошибки 1 374:Расчет Sitherm Pro
Диагн код ПО 1 365
Управл. горелкой фаза 1 16
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12127
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1562 раза
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Ошибка 169 Sitherm Pro system
Про 374-ю есть тема тыц
Отправлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Я у коллег спросил, может чего ответят.
А вообще, вот инструкция на qaa75, может там что интересное отыщется.
Отправлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Я у коллег спросил, может чего ответят.
А вообще, вот инструкция на qaa75, может там что интересное отыщется.
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 19 ноя 2020, 12:46
- Откуда: Москва
- Мой котел: Luna Platinum+ 1.32
Ошибка 169 Sitherm Pro system
Котел опять прислал на почту: LMS15.000A349, 169, Sitherm Pro system e, 1, LMS15.000A349Siemens Proxy
Глянув приложение, обнаружил заблокированный котел.
Код ошибки 374:Расчет Sitherm Pro
Диагн код ПО 625
Управл. горелкой фаза 20
Пришлось ехать, сбрасывать. Котел работает меньше года, только на отопление. С напряжением порядок, стоит стабилизирующий инвертор с аккумулятором. Очень похоже на подмерзание редуктора в газовом шкафу, который понижает давление со среднего на низкое.
Глянув приложение, обнаружил заблокированный котел.
Код ошибки 374:Расчет Sitherm Pro
Диагн код ПО 625
Управл. горелкой фаза 20
Пришлось ехать, сбрасывать. Котел работает меньше года, только на отопление. С напряжением порядок, стоит стабилизирующий инвертор с аккумулятором. Очень похоже на подмерзание редуктора в газовом шкафу, который понижает давление со среднего на низкое.
-