BAXI ECO 4S, установили вчера, часто выдаёт ошибку E01

Первичная программная настройка котла, контроллеров, термостатов и т.п. обсуждается здесь

Автор темы
Aram
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 25 ноя 2020, 23:02
Откуда: Ереван
Мой котел: Baxi Eco 4S

BAXI ECO 4S, установили вчера, часто выдаёт ошибку E01

Сообщение Aram »

Добрый день.
Вчера установили BAXI ECO 4S, 24
Вроде заработал нормально, но как только ушёл специалист, выдал Е01, нажал и удержал R, исправил.
Утром вижу, что опять выдал. И так за день раза 3 выдавал.
Не могу понять в чем проблема, газ вроде есть постоянно, напор воды по ночам уменьшается, порой даже выключают, но почему днем часто выдаёт ошибку, так и не понял.
Установлен также стабилизатор. Квартира, 55 кв.м, 2ой этаж.
Благодарю.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 13176
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 84 раза
Поблагодарили: 1724 раза
Возраст: 45

BAXI ECO 4S, установили вчера, часто выдаёт ошибку E01

Сообщение Bahus »

Возможно что-то с приточкой, либо дымоходом.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

Автор темы
Aram
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 25 ноя 2020, 23:02
Откуда: Ереван
Мой котел: Baxi Eco 4S

BAXI ECO 4S, установили вчера, часто выдаёт ошибку E01

Сообщение Aram »

Приточка это что? С дымоходом что можно будет сделать?
И ещё, на новом установленном BAXI F08 и F09 нужно настраивать или оставить на 100%?

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1290
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 195 раз
Возраст: 49

BAXI ECO 4S, установили вчера, часто выдаёт ошибку E01

Сообщение Steamboy »

Aram писал(а): 26 ноя 2020, 20:57 Приточка это что?
канал для притока воздуха в камеру сжигания газа внутри котла
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 13176
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 84 раза
Поблагодарили: 1724 раза
Возраст: 45

BAXI ECO 4S, установили вчера, часто выдаёт ошибку E01

Сообщение Bahus »

Квартира. Дымоход наверняка коллективный коаксиал? Вот и теребите управляйку. Котел на гарантии, пусть разбираются. Иначе скажите что весь дом на воздух изза этого взлетит. Сразу задницу поднимут.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980