Котел Eco Home 24
Температура ГВС стоит 44градуса.
При включении крана ГВС включается горелка, параметр A00-пока3ывает нагрев гвс до 44+-3 градуса, после чего горелка гаснет, и датчик А00 пока3ывает падение температуры до 10 градусов(и3 горячего крана течет холодная вода). Если выключить и повторить все с нуля ситуация повторяется.
Извиняюсь что влажу в чужую тему...
Камрады, подскажите, эко хоум излишне перегревает воду при среднем протоке. Это как то регулируется?
И второй вопрос. Можно ли уменьшить время работы турбины после отключения горелки? Сильно остужает теплоноситель при выбеге.
Добрый вечер форумчане и спецы по котлам Baxi. Котлу 7 лет. В последние 2 дня появилась проблема с ГВС. Котёл не догревает воду. Датчик NTC проверил мультиметром, показал 7 кОм. Температура была в районе 25-30 градусов. NTC датчик на отоплении показал к удивлению 9 кОм. Что более похоже на правду из семинарской тетрадки. Ниже показания А:
А00-40
А01-
А02-100
А03-00
А04-40
А05-56
А06-48
А07-87
А08-57
Надеюсь вы поможете мне советом куда копать в поиске виновника. Пока у меня подозрения падают...
Последнее сообщение
Хм. Чёрт его знает. Может плата гикнулась. ШИМка какая-нибудь не отрабатывает как-положено. Ну или что-там управляет напряжением катушки.
Может быть газовый клапан.
Возникла дурная мысль подать на катушку модулятора питание с Кроны во время работы горелки. Там как раз 9 Вольт. У Вас же Sit 845 клапан на борту?
Ну что ещё. Для очистки совести F-параметры перепроверить. Проверить механическую настройку минимума-максимума на клапане.
Здравствуйте форумчане! Столкнулся с проблемой . Котел перестал греть воду, то есть греет на выходе 25 градусов температуру выставлял разную. Началось этот после ошибки Е10 упало давление. Давление поднял котел заработал но появилась вот такая проблема. Котел новый отработал меньше месяца. Напор хороший. Вода из скважины фильтры стоят. Ещё предыстория: На второй день после пусконаладки заклинило привод на клапане, сервис приехал устранил проблему. Теперь вот это вылезло. Поделитесь мыслями...
Появилась проблема. Сначала перестал производить горячую воду. Вода идёт, но горелка не зажигается и ошибок никаких нет.
Первым делом выключил и включил, не помогло, попробоваш запустить отопление, тоже не происходит и ничего и ошибок тоже нет.
Мама одна живет, а я далеко, так что она сама наблюдала.
А вышло следующее;
Котёл воду горячую не давал какое-то время. Затем. Выключился свет на длительное время, после включения,...
Последнее сообщение
А, ну да. Краник на дисплее мигать должен при разборе ГВС.
Всем привет, помогите разобраться... котёл baxi eco 4s
При работе на отопление все идеально, при работе на гвс не поднимает температуру выше 35 градусов , из крана идет еле тёплая вода, но как только закрываешь кран на котле высвечивается температура 65-70 гр. И если попробовать трубу отопления то так и есть вода очень горячая. Чтобы хоть как то поднять температуру из крана приходится убавлять кран горячей воды. Котёл при этом усиленно работает, но отдачи тепла нет.
Мастер поменял...
Последнее сообщение
расход газа не знаю как проверить
засечь за минуту, умножить на 60 = кубы в час..при этом ГВС на полную открыть и максимальную температуру выставить
Добрый день
Перестал греть горячую воду BAXI Luna3 Comfort Combi (с накопительный бойлер)
Предварительно, до этого была проблема с тем что перестал включаться и греть воду для отопления, вызывали мастера (трижды) и по итогу заменил: прессостат, вентилятор и плату управления.
Связаны ли поломки или нет - не ясно. Сейчас с отоплением в порядке - только нет горячей воды. Хотим дальше сами разобраться.
Видел в соседних ветках, что возможно неверные параметры в новой плате.
Последнее сообщение
Да, в итоге было значение 00, поставил 05 и все заработало. Без комментариев конечно - компетенции мастера . Всем спасибо за помощь!