Baxi Duo-Tec Compact 24 GA падает давление

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
Alexa
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 04 фев 2021, 10:43
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi Duo-Tec Compact 24 GA
Благодарил (а): 1 раз
Возраст: 42

Baxi Duo-Tec Compact 24 GA падает давление

Сообщение Alexa »

Добрый день!

Собрали простую систему отопления на котле Baxi Duo-Tec Compact 24 GA - две батареи и два канальных воздухонагревателя по 7 КВт каждый. Всё работает, но периодически падает давление, пару раз котёл вставал по соответствующей ошибке. Одну утечку нашли и устранили, но других нигде не видно. Учитывая малый размер системы, маловероятно чтобы пропустили - трубы все на виду.

Контур ГВС пока не собран и, что смущает, из патрубков для его подключения вначале несколько раз капала вода. В выходные посмотрела на клапан подпитки (тот, что снизу котла) и обнаружила, что он, похоже, был не до конца закручен. Закрутила (без фанатизма). Сегодня приехала - котёл остановлен, дом остыл, на дисплее сочетание ошибок: R, E, (нельзя разжечь горелку) и 135. На манометре 0. После подкачки воды до 1,5 бар и прогрева котельной тепловентилятором всё запустилось, но крайне смущает то, что мигает и индикатор работы отопления, и индикатор работы ГВС - хотя никакого ГВС пока нет и в помине.

Вопрос: искать дальше течи в системе или это признак какой-то серьёзной проблемы? Та же ошибка 135 - откуда она в данном случае?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12097
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1558 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Baxi Duo-Tec Compact 24 GA падает давление

Сообщение Bahus »

На выход ГВС (если ещё не смонтировано) заглушку через паронитовую прокладку. На входе холодной воды после подпитки до необходимого давления кроме вентиля подпитки ещё закрыть вводной кран (думаю он есть под котлом). Тем самым мы исключим утечку через второй контур).
Ну а дальше будем посмотреть.
Для малой системы достаточно и условных полстакана на гайку выдавить и там же испарить, чтобы давление упало ниже критического. Так что туалетную бумагу вам в помощь на каждое резьбовое соединение.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
Alexa
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 04 фев 2021, 10:43
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi Duo-Tec Compact 24 GA
Благодарил (а): 1 раз
Возраст: 42

Baxi Duo-Tec Compact 24 GA падает давление

Сообщение Alexa »

Спасибо, сделала, наблюдаю.

Автор темы
Alexa
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 04 фев 2021, 10:43
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi Duo-Tec Compact 24 GA
Благодарил (а): 1 раз
Возраст: 42

Baxi Duo-Tec Compact 24 GA падает давление

Сообщение Alexa »

Нашлась течь: на соединении коллектора подачи с одной из отходящих труб. Низко у пола, пропустили при осмотре и даже опрессовке. Перебрала, вроде не течёт, слежу дальше. Спасибо за помощь!
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Отличие котлов LUNA DUO-TEC E 1.12 и LUNA DUO-TEC E 1.24
    amix333 » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    1 Ответы
    5558 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Котел baxi main four 240f падает давление СО
    mihmih » » в форуме Поломалось - чинимся
    12 Ответы
    1764 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • baxi eco four 24f ошибка e25 на ГВС, падает давление в СО
    wolgast » » в форуме Поломалось - чинимся
    7 Ответы
    1143 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Падает давление в системе отопления при разборе гвс
    Андрей09041977 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    1598 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
  • Падает давление
    ErikKartmann » » в форуме Поломалось - чинимся
    31 Ответы
    4191 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 12 гостей