Добрый день.
Подскажите пожалуйста какой объем воздухопритока в котельную необходим для работы BAXI 1400IN на максимальной мощности (40кВт)?
В м3/час.
Неободимо сделать вентиляционную приточную решетку, а для этого нужо понимать необходимый объем воздухопритока для корректной работы котла.
В инструкции что-то невнятное написано в квадратных сантиметрах?!
Цитата из инструкции:
В помещение, где установлен котел, должен поступать воздух, необходимый для горения газа, потребляемого устройством. Поэтому должны иметься отверстия для беспрепятственного поступления воздуха из расчета не менее 6 см2 на каждый кВт (860 ккал/ч) тепловой мощности, но в любом случае не менее 100 см2.
Заранее спасибо за помощь!
			
			
									
						Какой объем воздухопритока необходим для BAXI 1400IN?
- 
				Starik
 - Местный аксакал
 - Сообщения: 7018
 - Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
 - Откуда: Краснодарский край
 - Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
 - Благодарил (а): 71 раз
 - Поблагодарили: 773 раза
 - Возраст: 59
 
Какой объем воздухопритока необходим для BAXI 1400IN?
Может и не внятно, слово пропустили (добавил, выделив жирным), перевели не корректно.HORN писал(а): 30 мар 2021, 15:54В инструкции что-то невнятное написано в квадратных сантиметрах?!
Цитата из инструкции:
Поэтому должны иметься отверстия для беспрепятственного поступления воздуха из расчета площади не менее 6 см2 на каждый кВт
Дальше сам посчитаешь площадь отверстия или как?
- 
				Steamboy
 - Гуру
 - Сообщения: 1290
 - Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
 - Откуда: Россия
 - Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
 - Благодарил (а): 31 раз
 - Поблагодарили: 194 раза
 - Возраст: 48
 
Какой объем воздухопритока необходим для BAXI 1400IN?
Есть 2 способа решения задачи по вычислению количества приточного воздуха (как я это вижу)...HORN писал(а): 30 мар 2021, 15:54 нужо понимать необходимый объем воздухопритока для корректной работы котла
Первый способ это ориентироваться на Ваши нормативы из инструкции к котлу, то есть вычесления размеров технологического отверстия...
6см квадратных на 1кВт тепловой мощности умножаем на 40 кВт тепловой мощности котла и получаем 240 см2 живого сечения технологического отверстия. Это как минимум 15.5 см на 15,5 см без жалюзийной решётки. С установкой жалюзийной решётки естественно, что размеры отверстия увеличиваются.
второй способ:
Это вычисление расхода приточного воздуха в час:
Открываете на свой котёл инструкцию и помножаете максимальный расход газа на 10 и получаете только количество воздуха на горение. Так же принимаете во внимание трёхкратный воздухообмен Вашей котельной.
Вычисляете объём котельной и помножаете его на 3 (три).
Обе получившиеся цифры плюсуете и получаете максимальный приток воздуха на горение и дыхание.
Исходя из скорости течения воздуха через живое сечение технологического отверстия и плотности воздуха при 20-25 градусах. Получаете размер квадратной "дырки" в стене.
Но судя из того, что для Вас
и второй способ для Вас сложенее и инженеры в первом способе за Вас уже всё посчитали, то Вам лучше воспользоваться первым способом из инструкции
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
			
						Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
- 
				Bahus
 - Главный администратор

 - Сообщения: 12487
 - Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
 - Откуда: Пенза
 - Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
 - Благодарил (а): 78 раз
 - Поблагодарили: 1615 раз
 - Возраст: 45
 
- 
					
- Похожие темы
 - Ответы
 - Просмотры
 - Последнее сообщение
 
 
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя