Здравствуйте, наступило время менять вентилятор на BAXI MAINFOUR 240F (С04090511). Старый вентилятор всё ещё работает, был переведён на подшипник, но периодические замены подшипников поднадоели. В связи с этим был приобретён вентилятор FIME модель VGR0042710 - данная модель была предложена магазином именно для моего котла.
Суть проблемы: после установки нового вентилятора и запуска котла сразу же появилась ошибка е03. Но самое интересное, что при небольшом приоткрывании крышки, которая герметизирует камеру сгорания - достаточно ослабить шуруп - как ошибка пропадает и котёл начинает работать. Вернул старый вентилятор - всё заработало. Мощность нового вентилятора 60Вт, а у старого 57Вт.
В чём может быть проблема: новый вентилятор не подходит для моей модели котла, есть проблемы в других элементах котла- что стоит проверить?
Здравствуйте . Есть такая проблема . baxi mainfour 240f пока не остынет до 32 градусов повторно не включается . При попытке пуска на температуре 33- 35 градусов , выдает ошибку Е35 . Не перезапуск , ни полное отключение не помогает . Остынет до 32 градусов , запускается без проблем . Работает только на отопление . Заземление хорошее , работает через бесперебойник .Плату спиртом мыл , электрод протирал спиртом . Эффекта ноль
Последнее сообщение
не понял, чем ему родной электрод не понравился . Треснувшим (или жирным, а ты же всё сделал...) керамическим изолятором.
Подскажите пожалуйста, есть котёл BAXI MAINFOUR 240F c серой панелью.
Работает примерно с 2011-2012 года, ставил не я а мои родители, которых к сожалению уже нет в живых.
Неделю назад котёл перестал греть воду как в СО так и в ГВС. При включении котла, плата включается, видимо проходит самотест и включает насос. Далее должен включаться вентилятор отвода продуктов горения, но он не включается, соответственно не срабатывает реле на подачу газа и розжиг. Ошибок при этом котёл никаких...
Последнее сообщение
Так же склоняюсь к замене.
Буду смотреть, что в Питере предлагают.
Доброго времени суток. Есть проблема, котел baxi mainfour 240f, при включении котла включается насос, 1-2сек. работает потом отключается и сразу же включается турбина и котел запускает горелку с отключеным насосом, естественно резко набирает температуру и отключается. Пару дней до этого отключали воду и через кран подпитки ушла вода с системы, котел не отключился при этом и какое-то время работал ещё.
Последнее сообщение
Зная битермики, насос выключается в одном случае - сработал датчик протока. Проверяйте геркон. Без разбора ГВС он должен быть разомкнут. Мозможно поплавок завис или сам геркон неисправен.
Да. При этом должна быть индикация приготовления ГВС.
Примерно месяц назад начало падать/скакать давление на манометре котла. При нагреве давления росло почти до 3атм (по манометру), а затем за полторы минуты падало до 2,5атм :shock:. Что может быть? Расширительный бак? (Его ни разу не подкачивали).
Манометр? (Он последнее время шумит, спасает придача его кабелю определённого положения) шум механический, если прикоснутся к манометру - пропадает...
Расширительный бак? Манометр? Теплообменник? Сама система?
Температура выставлена 55°с
Последнее сообщение
Принял, спасибо! Только давление в СО сбросить до 0 надо и в процессе подкачки бака, надо чтобы вода из системы выходила, а не поднималось давление на манометре.
Здравствуйте!
Нужна помощь с подключением термостата Baxi Connect RXM к котлу Baxi Neodens Plus 24/24 F.
Проблема в том, что котёл не реагирует на команды термостата.
даже когда текущая температура в помещении 28°C, а желаемая 24°C — котёл продолжает работать.
Я подозреваю, что термостат подключён неправильно, но хочу уточнить у специалистов.
Попробую объяснить как подключил установщик:
1. На приёмнике RXM два провода идут в клеммы OT (OpenTherm).
2. На котле эти же провода подключены в...
Последнее сообщение
Это зависит от возможностей контроллера и от наличия исполняющих устройств на каждой зоне.
1. Тут не подскажу. У нас в ходу другой контроллер. Какие возможности у вашего - не знаю.
2. Тут опять же непонятно. Что у вас там есть и чем может управлять контроллер.