Baxi luna duo-tec 1.24GA не держит уставку при низкой нагрузке
- 
				instal13
 - Забегающий
 - Сообщения: 42
 - Зарегистрирован: 01 апр 2021, 10:27
 - Откуда: Пермь
 - Мой котел: baxi luna duo-tec 1.24GA
 
Baxi luna duo-tec 1.24GA не держит уставку при низкой нагрузке
Здравствуйте,
Котел Baxi Luna Duo-Tec 1.24GA. Одноконтурный. Отопление радиаторное. Бойлера косвенного нагрева нет. Дом теплый (40Вт/кв.м при -35С). Все работает нормально и греет нормально в любое время, ошибок нет. Через 3 года купил контроллер управления MyHeatSmart для накопления статистики по работе котла и прочих плюшек. Сопоставив данные с контроллера отопления с данными с датчика тепла увидел, что происходит с параметрами системы отопления в разное время.
При выходе на режим теплопотерь дома примерно менее 5-6 кВт котел часто работает в состоянии как на графике (вложение №1 и детальнее во вложении №2).
То есть видно, что пламя имеется (розовые зоны графика), модуляция равна нулю, но при этом котел работает и греет, что видно как визуально по дыму из трубы, по индикатору на панели котла, так и по разнице температур на подачи и обратке. При этом котел перестает нормально держать уставку. Завышает температуру и держит её завышенной длительное время, часами не тактуя (вложение №1) либо тактует (вложение №2).
Когда же теплопотери более 5-6 квт , то котел работает совершенно нормально. Идеально держит уставку (вложение №3).
Вопрос тактования понятный - минимальная мощность котла выше чем теплопотери дома в межсезонье. Но длительная работа без тактования, завышая температуру при направлении в opentherm данных по модуляции =0 при сохранении параметра "пламя есть" выглядит очень странно.
Куда копать?
			
							
			
									
						Котел Baxi Luna Duo-Tec 1.24GA. Одноконтурный. Отопление радиаторное. Бойлера косвенного нагрева нет. Дом теплый (40Вт/кв.м при -35С). Все работает нормально и греет нормально в любое время, ошибок нет. Через 3 года купил контроллер управления MyHeatSmart для накопления статистики по работе котла и прочих плюшек. Сопоставив данные с контроллера отопления с данными с датчика тепла увидел, что происходит с параметрами системы отопления в разное время.
При выходе на режим теплопотерь дома примерно менее 5-6 кВт котел часто работает в состоянии как на графике (вложение №1 и детальнее во вложении №2).
То есть видно, что пламя имеется (розовые зоны графика), модуляция равна нулю, но при этом котел работает и греет, что видно как визуально по дыму из трубы, по индикатору на панели котла, так и по разнице температур на подачи и обратке. При этом котел перестает нормально держать уставку. Завышает температуру и держит её завышенной длительное время, часами не тактуя (вложение №1) либо тактует (вложение №2).
Когда же теплопотери более 5-6 квт , то котел работает совершенно нормально. Идеально держит уставку (вложение №3).
Вопрос тактования понятный - минимальная мощность котла выше чем теплопотери дома в межсезонье. Но длительная работа без тактования, завышая температуру при направлении в opentherm данных по модуляции =0 при сохранении параметра "пламя есть" выглядит очень странно.
Куда копать?
- 
				Bahus
 - Главный администратор

 - Сообщения: 12487
 - Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
 - Откуда: Пенза
 - Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
 - Благодарил (а): 78 раз
 - Поблагодарили: 1615 раз
 - Возраст: 45
 
Baxi luna duo-tec 1.24GA не держит уставку при низкой нагрузке
Да, получается так. Клапан открывается на полную, потом начинает прижимать катушкой модуляции.
Может на конденсационниках есть варианты, я там не очень силен. У традиционных повлиять на это нельзя никак.
			
			
									
						Может на конденсационниках есть варианты, я там не очень силен. У традиционных повлиять на это нельзя никак.
- 
				instal13
 - Забегающий
 - Сообщения: 42
 - Зарегистрирован: 01 апр 2021, 10:27
 - Откуда: Пермь
 - Мой котел: baxi luna duo-tec 1.24GA
 
Baxi luna duo-tec 1.24GA не держит уставку при низкой нагрузке
А если запорными клапаном газопровода занизить поступление газа, котел baxi вывалится в ошибку или продолжит на том количестве и давлении, которое имеется? Или у разных моделей baxi на этот счет разное поведение?
И если всё получится, такие ситуации не вредны котлу?
			
			
									
						И если всё получится, такие ситуации не вредны котлу?
- 
				Bahus
 - Главный администратор

 - Сообщения: 12487
 - Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
 - Откуда: Пенза
 - Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
 - Благодарил (а): 78 раз
 - Поблагодарили: 1615 раз
 - Возраст: 45
 
Baxi luna duo-tec 1.24GA не держит уставку при низкой нагрузке
Не могу сказать ничего по этому поводу.
			
			
									
						- 
				instal13
 - Забегающий
 - Сообщения: 42
 - Зарегистрирован: 01 апр 2021, 10:27
 - Откуда: Пермь
 - Мой котел: baxi luna duo-tec 1.24GA
 
Baxi luna duo-tec 1.24GA не держит уставку при низкой нагрузке
Илья, может у вас есть знакомый по таким вопросам или даже по конденсационникам, которому можно написать мои вопросы?
Я не навящевый
- 
				Bahus
 - Главный администратор

 - Сообщения: 12487
 - Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
 - Откуда: Пенза
 - Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
 - Благодарил (а): 78 раз
 - Поблагодарили: 1615 раз
 - Возраст: 45
 
Baxi luna duo-tec 1.24GA не держит уставку при низкой нагрузке
Александр Степаненко - Московский офис Baxi. Этот про конденсационники Baxi больше всех в России знает.
			
			
									
						- 
				instal13
 - Забегающий
 - Сообщения: 42
 - Зарегистрирован: 01 апр 2021, 10:27
 - Откуда: Пермь
 - Мой котел: baxi luna duo-tec 1.24GA
 
Baxi luna duo-tec 1.24GA не держит уставку при низкой нагрузке
Спасибо. Попробую как нибудь его найти
			
			
									
						- 
				Bahus
 - Главный администратор

 - Сообщения: 12487
 - Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
 - Откуда: Пенза
 - Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
 - Благодарил (а): 78 раз
 - Поблагодарили: 1615 раз
 - Возраст: 45
 
Baxi luna duo-tec 1.24GA не держит уставку при низкой нагрузке
А чего его искать? Телефоны офиса на сайте есть. В рабочее время звонить и всех делов. Главное, чтобы не в командировке был. Хотя сейчас особо не ездят, думаю.
			
			
									
						- 
					
- Похожие темы
 - Ответы
 - Просмотры
 - Последнее сообщение
 
 
- 
						
- 0 Ответы
 - 1678 Просмотры
 - 
								Последнее сообщение  Nikolay76																			
											
										
																		
 
 - 
						
- 1 Ответы
 - 1834 Просмотры
 - 
								Последнее сообщение  Bahus																			
											
										
																		
 
 - 
						
- 5 Ответы
 - 1799 Просмотры
 - 
								Последнее сообщение  В. А. П.70																			
											
										
																		
 
 - 
						
- 7 Ответы
 - 2504 Просмотры
 - 
								Последнее сообщение  Bahus																			
											
										
																		
 
 - 
						
- 3 Ответы
 - 5624 Просмотры
 - 
								Последнее сообщение  Bahus																			
											
										
																		
 
 
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя