При включении ГВС на индикаторе 65-70 С.(при выключенной горелке) Котел холодный в режиме "Лето"
Насос включается, Горелка нет.
В режиме "Зима" при работающем отоплении (когда котел нагревает воду в системе отопления), при включении ГВС
на индикаторе 65-70 С. котел гаснет на время открытия крана ГВС.
ГВС проблема при старте.
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 09 авг 2021, 11:49
- Откуда: Ленинградская область
- Мой котел: Baxi Main Didgit 27kw
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12103
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1558 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
ГВС проблема при старте.
Попробуйте датчики температуры местами поменять. Они там одинаковые. Слева и справа на теплообменнике.
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 09 авг 2021, 11:49
- Откуда: Ленинградская область
- Мой котел: Baxi Main Didgit 27kw
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12103
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1558 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
ГВС проблема при старте.
Само собой. Ну в смысле с котла - да. С системы не надо (если перекрывается). С обоих контуров котла.
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 09 авг 2021, 11:49
- Откуда: Ленинградская область
- Мой котел: Baxi Main Didgit 27kw
ГВС проблема при старте.
Сделал!?? Но, теперь при включении котла в режимах "Лето", "Зима" температура на индикаторе те же 65-81 С, что котел воспринимает как перегрев, и включает систему вентиляции и охлаждения. Если через какое то время его не выключить то появляется ошибка Е35.
В принципе, если необходимо быстренько принять душ, то такой вариант проходит. А если использовать в штатном режиме однозначно НЕТ.
Надо срочно искать где можно купить датчик и заменить, а лучше оба.
Спасибо.
В принципе, если необходимо быстренько принять душ, то такой вариант проходит. А если использовать в штатном режиме однозначно НЕТ.
Надо срочно искать где можно купить датчик и заменить, а лучше оба.
Спасибо.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12103
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1558 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
ГВС проблема при старте.
Датчики ни разу не дефицитные. 8434820 артикул. Тысяча рублей с копейками его стоимость ныне.
Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Я так понимаю у вас сдох один. Который стоял на ГВС, а теперь на отоплении. Второй может быть ещё живой.
Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Я так понимаю у вас сдох один. Который стоял на ГВС, а теперь на отоплении. Второй может быть ещё живой.
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 27 Ответы
- 3853 Просмотры
-
Последнее сообщение Seregaana27
-
- 30 Ответы
- 5899 Просмотры
-
Последнее сообщение Алексей Нико
-
- 3 Ответы
- 728 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 3 Ответы
- 957 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 2 Ответы
- 984 Просмотры
-
Последнее сообщение helsing999
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость
Боты: Amazon [Bot], Yandex [Bot]