Первое сообщение
Всем привет!
Много читал, но не все понимаю, решил спросить прямо.
Стоял Baxi Slim 1.490 на два контура отопления (дом и баня) и гвс (БКН Baxi Premier) с простым коллектором, последнее время работал плохо, решил все переделать. Мне смонтировали гидрострелку, все подключили, потек теплообменник (последняя секция) - вероятно, потому что подпитка была врезана в обратку перед котлом.
Купил такой же котел, только плата Bertelli, а не Siemens. Мастер все подключил, запустил, начал греть отопление,...
Последнее сообщение
Поставьте старую плату. И чего-нибудь сделайте с людьми, которые вам теплообменник убили с обратки. Дураки-не? Там дельта 20 и привет. Но неееет. Упорно подпитку взад пихают. И им то же самое сделать. Пусть из задницы питаются.
Извините, наболело. :cry: