Подключение двух котлов к бойлеру
Подключение двух котлов к бойлеру
Доброго времени суток.
Строю котельную, газа пока нет, но вот-вот должны подключить. Хочу использовать электрический котел СКАТ пока нет газа, когда дадут газ электрокотел будет резервным. Хочется чтобы каждый из котлов мог греть БКН и систему отопления.
Потребителей всего три - бойлер ГВС и 2 смесительных узла теплых полов.
Пожалуйста, подскажите оптимальную схему как можно подключить газовый одноконтурный котел (например ECO FOUR 1.24) и электрический котел в одну систему.
Пока в голову приходит подключить оба котла к общему коллектору от которого запитаны все потребители и на подаче в БКН поставить какой то клапан управляемый от датчика температуры БКН. Насколько это рабочая схема?
Заранее спасибо!
Строю котельную, газа пока нет, но вот-вот должны подключить. Хочу использовать электрический котел СКАТ пока нет газа, когда дадут газ электрокотел будет резервным. Хочется чтобы каждый из котлов мог греть БКН и систему отопления.
Потребителей всего три - бойлер ГВС и 2 смесительных узла теплых полов.
Пожалуйста, подскажите оптимальную схему как можно подключить газовый одноконтурный котел (например ECO FOUR 1.24) и электрический котел в одну систему.
Пока в голову приходит подключить оба котла к общему коллектору от которого запитаны все потребители и на подаче в БКН поставить какой то клапан управляемый от датчика температуры БКН. Насколько это рабочая схема?
Заранее спасибо!
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5566
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 55 раз
- Поблагодарили: 637 раз
- Возраст: 58
Подключение двух котлов к бойлеру
Ни на сколько. Скат умеет переключаться на БКН?
А так: два котла, БКН, потом гидрострелка и от неё полы, имхо.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10420
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 70 раз
- Поблагодарили: 1320 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Подключение двух котлов к бойлеру
Мне видится стандартная обвязка с трехходовым клапаном и датчиком бойлера. На резервном котле сделать то же самое. Только два датчика в гильзу плохо пропихиваются.
Ну а переключение на резерв - как сами пожелаете. Хоть вручную, хоть по сигналу какого-либо контроллера.
Ну а переключение на резерв - как сами пожелаете. Хоть вручную, хоть по сигналу какого-либо контроллера.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5566
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 55 раз
- Поблагодарили: 637 раз
- Возраст: 58
Подключение двух котлов к бойлеру
Не на проблемы намекал, а про навыки котла спрашивал. Надо же знать о чём разговор идет.
Подключение двух котлов к бойлеру
Скат умеет переключаться на работу с БКН. К нему можно прикрутить трехходовый клапан FUGAS и они будут совместно работать.
-
- Бывалый
- Сообщения: 54
- Зарегистрирован: 20 авг 2018, 09:57
- Откуда: Москва
- Мой котел: Baxi EcoFour 1.24F
- Благодарил (а): 3 раза
- Возраст: 42
Подключение двух котлов к бойлеру
У меня так сделано.
EcoFour 1.24F + Скат 6кВт + Premier 100 + 3х ходовой клапан Сименс + Zont h1b
1. На EcoFour подключена плата аварии, передающая в щиток котельной сигнал аварии газового котла.
2. 3х ходовой клапан запитан через реле в щите котельной. Если сигнала аварии нет, управление трехходовым осуществляет газовый котел. Если пройдёт авария, то реле переключается и трёх ходовым начнёт управлять уже Скат.
3. Газовый котел подключён к Zont по цифровой шине, Скат - через релейный выход. Чтобы Zont начал управлять резервным Скатом - достаточно в приложении снять управление по цифровой шине. Делается руками при получении в приложении сигнала аварии.
4. Бойлер имеет встроенный термостат + в гильзе 1 датчик температуры. Термостат подключён к Скату, датчик - к Ecofour. На термостате выставлена настройка ниже настройки температуры ГВС в Zont.
Получаем, что при нормальном функционировании газового котла он управляет трехходовым, греет бойлер/радиаторы, когда надо. Если в нем авария - все переключается на Скат в полу-автоматическом режиме, но точно без приезда в дом.
При этом, если расход ГВС возникает залповый (ванну наполнить), то на нагрев бойлера работают оба котла - Скат подключается позже газового.
И в целом то все работает, как описано. Однако есть одно НО, которое хотелось бы обсудить.
Мощность газового котла 24кВт, мощность электро котла 6кВт. В сумме 30. Мощность теплообменника бойлера - 30 кВт. То есть по расчётам, на нагрев бойлера, в случае залпового расхода ГВС, оба котла должны работать на полную. По факту же это не происходит - EcoFour начинает модулировать горелку, как только подключается Скат, при поддержании заданной максимальной температуры теплоносителя 85 градусов.
То есть вопрос в том, почему бойлер берет меньше, чем его номинал?
EcoFour 1.24F + Скат 6кВт + Premier 100 + 3х ходовой клапан Сименс + Zont h1b
1. На EcoFour подключена плата аварии, передающая в щиток котельной сигнал аварии газового котла.
2. 3х ходовой клапан запитан через реле в щите котельной. Если сигнала аварии нет, управление трехходовым осуществляет газовый котел. Если пройдёт авария, то реле переключается и трёх ходовым начнёт управлять уже Скат.
3. Газовый котел подключён к Zont по цифровой шине, Скат - через релейный выход. Чтобы Zont начал управлять резервным Скатом - достаточно в приложении снять управление по цифровой шине. Делается руками при получении в приложении сигнала аварии.
4. Бойлер имеет встроенный термостат + в гильзе 1 датчик температуры. Термостат подключён к Скату, датчик - к Ecofour. На термостате выставлена настройка ниже настройки температуры ГВС в Zont.
Получаем, что при нормальном функционировании газового котла он управляет трехходовым, греет бойлер/радиаторы, когда надо. Если в нем авария - все переключается на Скат в полу-автоматическом режиме, но точно без приезда в дом.
При этом, если расход ГВС возникает залповый (ванну наполнить), то на нагрев бойлера работают оба котла - Скат подключается позже газового.
И в целом то все работает, как описано. Однако есть одно НО, которое хотелось бы обсудить.
Мощность газового котла 24кВт, мощность электро котла 6кВт. В сумме 30. Мощность теплообменника бойлера - 30 кВт. То есть по расчётам, на нагрев бойлера, в случае залпового расхода ГВС, оба котла должны работать на полную. По факту же это не происходит - EcoFour начинает модулировать горелку, как только подключается Скат, при поддержании заданной максимальной температуры теплоносителя 85 градусов.
То есть вопрос в том, почему бойлер берет меньше, чем его номинал?
-
- Бывалый
- Сообщения: 54
- Зарегистрирован: 20 авг 2018, 09:57
- Откуда: Москва
- Мой котел: Baxi EcoFour 1.24F
- Благодарил (а): 3 раза
- Возраст: 42
Подключение двух котлов к бойлеру
Что понимается под перемешиваем? Рециркуляция ГВС, например, работает в этот момент.
-