Вопрос о технических характеристиках котла BAXI LUNA 3 310 Fi

Компания Baxi всегда рада обратной связи. Поэтому в отдельный форум выделяем подобные публикации. Здесь можно оставлять пожелания, отзывы, предложения, жалобы. Естественно, все это должно касаться работы представителй компании, ее официальных партнеров и, собственно, оборудования. "Вчухали" неподходящий котел - пишите. Не смогли отремонтировать котел, а денег содрали - пишите. Отказали в гарантии - пишите. Положительные моменты тоже приветствуются.

Автор темы
Katerina96
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 03 ноя 2021, 11:50
Откуда: Россия

Вопрос о технических характеристиках котла BAXI LUNA 3 310 Fi

Сообщение Katerina96 »

Добрый день!
В технических характеристиках котла BAXI LUNA 3 310 Fi отсутствует информация об объеме камеры сгорания, или хотя бы её размеры. Если есть такая возможность, вы не моги бы предоставить эту информацию.
Заранее спасибо)
Последний раз редактировалось Katerina96 03 ноя 2021, 13:16, всего редактировалось 1 раз.

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7625
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 843 раза
Возраст: 60

Вопрос о технических характеристиках котла BAXI LUNA 3 310 Fi

Сообщение Starik »

Katerina96 писал(а): 03 ноя 2021, 12:03информация об объеме камеры горелки,
Интересно, а для каких целей эта информация может понадобиться?

Автор темы
Katerina96
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 03 ноя 2021, 11:50
Откуда: Россия

Вопрос о технических характеристиках котла BAXI LUNA 3 310 Fi

Сообщение Katerina96 »

Занимаюсь расчетом выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. На предприятии, для которого произвожу расчет используется данная марка котла. Обычно в паспортах на котлы указывают объем топки, параметры топочной камеры или параметры камеры сгорания. Эти параметры используются для вычисления теплонапряжения топочного объема, величину которого необходимо знать, чтобы рассчитать выброс
Вот решила здесь спросить, может быть кто-нибудь ответит)))

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7625
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 843 раза
Возраст: 60

Вопрос о технических характеристиках котла BAXI LUNA 3 310 Fi

Сообщение Starik »

А как будет учитываться тот факт, что камера принудительно продувается?
Можно что-то вычислить по размеру той части теплообменника, которая в камере сгорания находится, ширина 29см, глубина 18см. С высотой сложнее, там же "теремок" над теплообменником, но можно от горелки до нижнего (там около 16см) или верхнего края (возможно 19см) теплообменника померять.)))
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 13181
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 84 раза
Поблагодарили: 1724 раза
Возраст: 45

Вопрос о технических характеристиках котла BAXI LUNA 3 310 Fi

Сообщение Bahus »

Свежий генеральный каталог, параграф 15.5, страница 194. Всего-то. Полезли в дебри. Там и CO и C02 и NOx
Для 310-й Луны:
CO = 85 мг/кВт*ч на максимальной мощности.
CO = 92 мг/кВт*ч на минимальной мощности.
NOх = 264 мг/кВт*ч на максимальной мощности.
NOx = 127 мг/кВт*ч на минимальной мощности.

CO2 в другой таблице - в самом конце каталога.
7,4 и 2,3% на макс и мин мощности.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

Вернуться в «Обращения к представителям BAXI»