Поддержка заданной температуры
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 06 ноя 2021, 18:54
- Откуда: СПБ
- Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 240 fi
Поддержка заданной температуры
Здравствуйте! Не совсем понятна работа котла в режими комнатного термостат. Котел Baxi Luna 3 Comfort 240 fi подключен датчик уличной температуры, панель управления вынесена на стену. При изменении комнатной температуры например с 23,5 на 23,8 котел начинает греть на максимум, до батарей не дотронуться, прогревает помещение до 24.5 и останавливается, при падении температуры в помещении до 23,2 опять начинает сильно греть. Через 1,5 дня адаптируется и начинает нормально работать. Так и должно быть? или у меня что-то настроено не правильно?
Маркетолог от бога 

-
- Главный администратор
- Сообщения: 12399
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 1610 раз
- Возраст: 45
Поддержка заданной температуры
Всё правильно. Луне, после подключения ДУТ требуется несколько дней чтобы подобрать кривую.
-