Выключенный остывший котел BAXI Slim 1.490 iN стартует с 10 - 20 раза

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
obmen2015
Бывалый
Сообщения: 59
Зарегистрирован: 18 окт 2020, 23:11
Откуда: mos
Мой котел: BAXI Slim 1.490 iN Matr.№ B41730092
Благодарил (а): 64 раза
Поблагодарили: 1 раз

Выключенный остывший котел BAXI Slim 1.490 iN стартует с 10 - 20 раза

Сообщение obmen2015 »

Mod. 1.490 iN
Cod. WSB431493471
Matr.№ B41730092

Добрый день.
Выключенный остывший котел стартует с 10-15-20 раза. Старт-разогрев 3-4 секунды, выкл. Опять старт-горит 3-4 секунды, выклюение. И так до 20 раз.
Ошибок нет. Стартует и выключается как обычно. После нагрева и запуска уже работает нормально.
Летом статровал с первого раза. Воздуха достаточно(две вентиляции в котельной, открытая дверь на улицу при старте), чистили весной, с весны никто в котел не лазил.
Заземление есть стабилизатора нет. ГВС в порядке, управляется с бойлера. Котлу больше 12 лет.

Тут на форуме пишут проблемы в :
1. в плате;
2. в модуляторе пламени;
3. в максимальной регулировке модулятора???
4. Проблемы с пневмореле: "уплыла" настройка давления.
5. дымоход
6. чистка фильтра газопровода
7. менять конденсатор C6
8. проблема в модулирующей катушке клапана

Хотелось бы знать чего ждать, зима впереди, в доме дети.
Посоветуйте стабилизатор, для москвы (теплокомовский? какой ?)
Спасибо.

Отправлено спустя 24 минуты 44 секунды:
RADAR, тут читал, советует стабилизатор теплоком GF. Или - стабилизатор TEPLOCOM ST-888 а следом за ним поставить GF? Уточните пожалуйста.

Автор темы
obmen2015
Бывалый
Сообщения: 59
Зарегистрирован: 18 окт 2020, 23:11
Откуда: mos
Мой котел: BAXI Slim 1.490 iN Matr.№ B41730092
Благодарил (а): 64 раза
Поблагодарили: 1 раз

Выключенный остывший котел BAXI Slim 1.490 iN стартует с 10 - 20 раза

Сообщение obmen2015 »

Добрый день. Пишу для тех у кого подобная проблема (Выключенный остывший котел BAXI Slim 1.490 iN стартует с 10 - 20 раза (цикличный запуск), либо вообще не стартует).
Проблему решил заменой на новую материнскую плату с последней прошивкой (3624110).
Покупал сам на официальном федеральном складе(данные на сайте), напрямую, чтоб исключить посредников, иначе ремонтную подсунут, а это газ в доме.
Менял сам, это проще чем в компьютере, несколько клемм выдернул и все. Единственная проблема - их аккуратно выдернуть и не сломать что-то на старой плате(вдруг потребуется). Платы абсолютно одинаковые. Фото и видео замены таких плат есть в интернете.
Прошло 4 месяца, все работает.
Консультирующим спецам большое спасибо.
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Котёл Baxi Slim 1.400 in тактует при ГВС
    >PAUL< » » в форуме Устройство системы ГВС
    17 Ответы
    5928 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Система отопление и ГВС на 4 котлах SLIM 1.620 iN. Вопрос SLIM 1.620 iN подпитки системы?
    Misha.saf » » в форуме Другие вопросы
    9 Ответы
    2024 Просмотры
    Последнее сообщение Misha.saf
  • Подключат ли котел газовики, если еще не смонтировано СО? Можно ли включать временно котел для проверки без СО?
    Samostroevich » » в форуме Гидравлическое подключение
    2 Ответы
    4282 Просмотры
    Последнее сообщение Samostroevich
  • WSB43162347- Baxi SLIM Baxi 1.620 iN Подскажите необходимые параметры теплоносителя(воды).
    Misha.saf » » в форуме Теплоноситель - незамерзайка
    9 Ответы
    2471 Просмотры
    Последнее сообщение Андрей П_
  • BAXI SLIM, замена плат Siemens на Bertelli + OpenTherm
    tsv63 » » в форуме Автоматика котлов
    9 Ответы
    5636 Просмотры
    Последнее сообщение tsv63

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость
Боты: Yandex [Bot]