Eco Nova и низкотемпературный контур

Остальные вопросы по монтажу, подключению и настройке, которые не попадают в другие форумы.

Автор темы
Alias
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 03 мар 2021, 12:14
Откуда: Rus44
Мой котел: DuoTec Nuvola
Благодарил (а): 1 раз

Eco Nova и низкотемпературный контур

Сообщение Alias »

Добрый день!
Хотел бы узнать у специалистов некоторые тонкости по работе традиционных котлов на сравнительно низкой температуре теплоносителя.
Заменили этим летом старый чугунный котел на Eco Nova 24. Система отопления осталась прежняя - стальные трубы и регистры из сотки. Чтобы не забить новый котел грязью (условно, тк вода на самом деле прозрачная), для физической развязки контуров решили поставить скоростной теплообменник ВС-159 Кировского завода на 18кВт. То есть в медных трубах теплообменника котловая вода, в рубашке - вода СО.
Разница между температурой на выходе котла и на выходе из теплообменника в систему отопления настораживает - порядка 15С. То есть котел отдает 60С, а в систему идет 45. Это при минимальной мощности почти на грани тактования, то есть около 9,5кВт судя по счетчику и расчетам. Клапан отрегулирован.
В нулевую погоду этого вполне хватает для нормального отопления. Это, с одной стороны, позволяет поддерживать более высокую температуру обратки в котел, чтобы не выпадал конденсат на теплобменнике и он не разрушался. С другой стороны, с более высокой температурой котла и отработавшие газы горячее, значит выше и расход?
Теперь думаю, а не врезать ли котел напрямую в СО? Как - не важно. Важно, как скажется на котле такая низкая температура обратки как минимум половину сезона.
Видел разные данные о конденсации. В основном, рекомендуют поддерживать обратку не ниже 58-60С. А у меня сейчас 40-45. Но и модуляция минимальная, вернее, клапан на минимуме. А турбинка не модулируется и работает под режим максимальной мощности горелки, значит много воздуха, что снижает точку росы, если я правильно понимаю. Но вот насколько?
Вот собственно и вопрос: какие для Eco Nova минимальные рабочие температуры, при которых не выпадает конденсат? С учетом переизбытка воздуха в смеси на низких мощностях
Да, знаю - здесь место для конденсатника, и у нас уже есть две Nuvola DuoTec, изумительные аппараты, но именно для этой СО пришлось взять Eco Nova по ряду причин.
Спасибо за советы!

Ujin
Новичок
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 30 ноя 2021, 22:32
Откуда: Москва
Мой котел: Eco-4s 10F
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 3 раза

Eco Nova и низкотемпературный контур

Сообщение Ujin »

У меня правда ЭКО 4эс, но смысл один и тот же. Вместо кольца в дымоход (у меня очень короткая трасса, сантиметров 70 всего, подрезал трубу) поставил последовательно с вентилятором дымоудаления лампочку на 100 ватт, занизил обороты примерно наполовину. Мощность лампочки подобрал экспериментально, так чтобы прессостат уверенно срабатывал, даже если немного заузить выхлоп котла рукой (эмуляция порыва ветра). Таким образом избавился от избытка кислорода. Минимум модуляции крутанул на глаз, так чтобы пламя уверенно сидело на горелке. По ощущениям киловатт на 6 стало. Всю осень прожил без тактования, первичный теплообменник сухой и без признаков конденсата. стоит внешний датчик температуры, котёл два месяца держал 40-50 градусов температуру на выходе.
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi eco life 1.24f + бкн termica 120 + baxi connect+ не регулируется контур гвс
    ribak-73 » » в форуме Программирование настроек
    20 Ответы
    5155 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi ECOFOUR 1.24 или LUNA 3 comfort 1.240 i (1 контур, атмосфер.) или?
    Decor » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    21 Ответы
    5496 Просмотры
    Последнее сообщение plehan
  • Кипит контур отопления
    ivanov530 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    991 Просмотры
    Последнее сообщение ivanov530
  • Baxi eco nova 24f Перегрев ГВС
    Allegros » » в форуме Устройство системы ГВС
    19 Ответы
    7869 Просмотры
    Последнее сообщение EvgenySh
  • Baxi eco nova 14f
    3 Ответы
    4383 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Другие вопросы монтажа и коммутации»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя