Добрый день!
Хотел бы узнать у специалистов некоторые тонкости по работе традиционных котлов на сравнительно низкой температуре теплоносителя.
Заменили этим летом старый чугунный котел на Eco Nova 24. Система отопления осталась прежняя - стальные трубы и регистры из сотки. Чтобы не забить новый котел грязью (условно, тк вода на самом деле прозрачная), для физической развязки контуров решили поставить скоростной теплообменник ВС-159 Кировского завода на 18кВт. То есть в медных трубах теплообменника котловая вода, в рубашке - вода СО.
Разница между температурой на выходе котла и на выходе из теплообменника в систему отопления настораживает - порядка 15С. То есть котел отдает 60С, а в систему идет 45. Это при минимальной мощности почти на грани тактования, то есть около 9,5кВт судя по счетчику и расчетам. Клапан отрегулирован.
В нулевую погоду этого вполне хватает для нормального отопления. Это, с одной стороны, позволяет поддерживать более высокую температуру обратки в котел, чтобы не выпадал конденсат на теплобменнике и он не разрушался. С другой стороны, с более высокой температурой котла и отработавшие газы горячее, значит выше и расход?
Теперь думаю, а не врезать ли котел напрямую в СО? Как - не важно. Важно, как скажется на котле такая низкая температура обратки как минимум половину сезона.
Видел разные данные о конденсации. В основном, рекомендуют поддерживать обратку не ниже 58-60С. А у меня сейчас 40-45. Но и модуляция минимальная, вернее, клапан на минимуме. А турбинка не модулируется и работает под режим максимальной мощности горелки, значит много воздуха, что снижает точку росы, если я правильно понимаю. Но вот насколько?
Вот собственно и вопрос: какие для Eco Nova минимальные рабочие температуры, при которых не выпадает конденсат? С учетом переизбытка воздуха в смеси на низких мощностях
Да, знаю - здесь место для конденсатника, и у нас уже есть две Nuvola DuoTec, изумительные аппараты, но именно для этой СО пришлось взять Eco Nova по ряду причин.
Спасибо за советы!

Ujin
Новичок
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 30 ноя 2021, 22:32
Откуда: Москва
Мой котел: Eco-4s 10F
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 3 раза

Eco Nova и низкотемпературный контур

Сообщение Ujin »

У меня правда ЭКО 4эс, но смысл один и тот же. Вместо кольца в дымоход (у меня очень короткая трасса, сантиметров 70 всего, подрезал трубу) поставил последовательно с вентилятором дымоудаления лампочку на 100 ватт, занизил обороты примерно наполовину. Мощность лампочки подобрал экспериментально, так чтобы прессостат уверенно срабатывал, даже если немного заузить выхлоп котла рукой (эмуляция порыва ветра). Таким образом избавился от избытка кислорода. Минимум модуляции крутанул на глаз, так чтобы пламя уверенно сидело на горелке. По ощущениям киловатт на 6 стало. Всю осень прожил без тактования, первичный теплообменник сухой и без признаков конденсата. стоит внешний датчик температуры, котёл два месяца держал 40-50 градусов температуру на выходе.
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi Eco Nova и приоритет ГВС
    Dev_Dimon » » в форуме Программирование настроек
    5 Ответы
    381 Просмотры
    Последнее сообщение lexusavto
  • Кратковременные проблемы в работе в режиме отопления котла BAXI ECO NOVA 1.24F
    idrozd » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    564 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Горит не вся горелка BAXI ECO NOVA 24F, нужна помощь.
    11 Ответы
    1171 Просмотры
    Последнее сообщение Lev1985
  • Eco Nova 18F проблемы с параметром Р00
    KRAHA » » в форуме Программирование настроек
    10 Ответы
    971 Просмотры
    Последнее сообщение ikn2
  • BAXI ECO Nova 24F данные давления по цифровой шине
    ihard » » в форуме Программирование настроек
    6 Ответы
    1728 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Другие вопросы монтажа и коммутации»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя