Luna Platinum 1.12 
Только тёплые полы (100 м2)
Запустили котёл неделю назад. Температуру подачи поднимал постепенно на 1-2 градуса в день с 25 до 35.
В помещении температура поменялась с 13 до 16 градусов.
На обратке стоит датчик температуры (внешняя система контроля). Так вот - за всю эту неделю температура обратки изменилась с 20 до 23 градусов! И, судя по регулироваочным клапанам коллектора, поток теплоносителя никак не изменился.
Т.е. дельта между подачей и обраткой выросла от 5 до 12 градусов. Разве насос котла не должен компенсировать эту разницу и держать в каком-то пределе? Теплоотдача - то вырости должна, судя по тому, что температура в помещении изменилась незначительно. Может что-то не так с настройками? Может кто подскажет, какие параметры смотреть?
			
			
									
						Luna Platinum дельта температуры обратки
- 
				MaxBreader
 - Новичок
 - Сообщения: 7
 - Зарегистрирован: 07 авг 2021, 20:26
 - Откуда: Самара
 - Мой котел: Luna Platinum+ 1.12
 
- 
				Bahus
 - Главный администратор

 - Сообщения: 12487
 - Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
 - Откуда: Пенза
 - Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
 - Благодарил (а): 78 раз
 - Поблагодарили: 1615 раз
 - Возраст: 45
 
Luna Platinum дельта температуры обратки
Вопросов много, да непонятно для чего они. Дельта в 12 градусов уже ненормальной стала?
			
			
									
						- 
				MaxBreader
 - Новичок
 - Сообщения: 7
 - Зарегистрирован: 07 авг 2021, 20:26
 - Откуда: Самара
 - Мой котел: Luna Platinum+ 1.12
 
Luna Platinum дельта температуры обратки
По настоящему - вопрос в алгоритме работы мозгов котла, когда никаких внешних датчиков у него нет и единственное, чем он может руководствоваться (на первый взгляд) - это тепература обратого потока.Bahus писал(а): 13 дек 2021, 09:55 Вопросов много, да непонятно для чего они. Дельта в 12 градусов уже ненормальной стала?
Сегодня провёл эксперимент: поднял температуру подачи до 43 градусов. Температура обратного устаканилась в районе 29. При этом насос поднял таки напор почти в полтора раза. Посмотрим, что будет дальше.
- 
				MaxBreader
 - Новичок
 - Сообщения: 7
 - Зарегистрирован: 07 авг 2021, 20:26
 - Откуда: Самара
 - Мой котел: Luna Platinum+ 1.12
 
Luna Platinum дельта температуры обратки
Прошёл месяц. 
Котёл выставлен на постоянную температуру 45 градусов.
За это время было:
- За бортом: от -20 до 0
- В помещении: от 19 до 22
- Обратка: от 32 до 34
Итого: дельта в 11 - 13 градусов - это "норма".
			
			
									
						Котёл выставлен на постоянную температуру 45 градусов.
За это время было:
- За бортом: от -20 до 0
- В помещении: от 19 до 22
- Обратка: от 32 до 34
Итого: дельта в 11 - 13 градусов - это "норма".
- 
				AntonVologda
 - Бывалый
 - Сообщения: 83
 - Зарегистрирован: 15 сен 2020, 17:18
 - Откуда: Вологда
 - Мой котел: Ecofour 24F
 - Благодарил (а): 39 раз
 - Поблагодарили: 7 раз
 
Luna Platinum дельта температуры обратки
Вообще не понял, зачем это здесь...
			
			
									
						Я верю:
в жизнь после смерти
в любовь после секса
и в крем после бритья
			
						в жизнь после смерти
в любовь после секса
и в крем после бритья
- 
					
- Похожие темы
 - Ответы
 - Просмотры
 - Последнее сообщение
 
 
- 
						
- 10 Ответы
 - 5687 Просмотры
 - 
								Последнее сообщение  svv																			
											
										
																		
 
 - 
						
- 9 Ответы
 - 1494 Просмотры
 - 
								Последнее сообщение  Starik																			
											
										
																		
 
 - 
						
- 21 Ответы
 - 1317 Просмотры
 - 
								Последнее сообщение  Bahus																			
											
										
																		
 
 - 
						
- 2 Ответы
 - 1220 Просмотры
 - 
								Последнее сообщение  РоманГришаевич																			
											
										
																		
 
 - 
						
- 3 Ответы
 - 1829 Просмотры
 - 
								Последнее сообщение  Alexey33																			
											
										
																		
 
 
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя