Шум в котле eco4s

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
Maksim27111985
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 14 дек 2021, 16:30
Откуда: Украина
Мой котел: Baxi eco4s

Шум в котле eco4s

Сообщение Maksim27111985 »

Всем привет. После месяца експлуатации котла стал периодически появляться шум в котле. Котел подключен через трансформатор, после перепадов напряжения (когда трансформатор срабативает, щелкает) шум меняет тональность: стает то тише, то громче.....то пропадает. Пол часа назад подключил без трансформатора- пока что полет нормальний..... может ли бить такое, что проблема в трансформаторе?

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7646
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 844 раза
Возраст: 60

Шум в котле eco4s

Сообщение Starik »

Maksim27111985 писал(а): 14 дек 2021, 16:38после перепадов напряжения (когда трансформатор срабативает, щелкает) шум меняет тональность:
Это связано с тем, что ступенчато изменяется напряжение. Когда трансформатор качественный (не релейный), больших перепадов напряжения нет, а значит звук работы электродвигателя не меняется (помпа - это электродвигатель).
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 13199
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 84 раза
Поблагодарили: 1725 раз
Возраст: 45

Шум в котле eco4s

Сообщение Bahus »

Читайте инструкцию на стабилизатор. Там должна быть указана выходная форма сигнала. Должно быть синусоидальная.
Впрочем и там могут написать чего угодно. Осциллограф точно покажет.
Если на выходе пила ли меандр там какой-нибудь - готовьтесь к скорой замене вентилятора и насоса. Убьёт их быстро.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

Вернуться в «Поломалось - чинимся»