Проблемы с гвс баксиэкофор 24ф

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.
Ответить

Автор темы
Юрий Виноградов
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 10 янв 2022, 14:50
Откуда: Днп Таратино
Мой котел: CSE466243542

Проблемы с гвс баксиэкофор 24ф

Сообщение Юрий Виноградов »

Бакси экофор 24ф. Зима -10.После скачка напряжения, перестаёт работать розжиг. Котёл выдаёт ошибка 01, и таком слстоянии находится несколько дней при минусовой температуре. Была поменяна плата. Всё заработало. Только начались проблемы с гвс. В зимнем режиме. При включение гвс, котёл начинает судорожно переключаться с отопленияна на гвс и обратно. При выкл гвс на отопление не переходит и продолжеэает набирать темп, пока не выключится. Также бывает при включении хол воды, включается горелка. При поворачивании датчика холла идёт также переключения описанные выше. Режим лето гор идёт норм по температуре. Чистил все датчики, менял вторичный теплообменник. В чё причина, подскажите. Спасибо
#1

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5568
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 637 раз
Возраст: 58

Проблемы с гвс баксиэкофор 24ф

Сообщение Starik »

Надо трехходовой смотреть, возможно приморозило и сломало картридж, а может и привод.
#2

Автор темы
Юрий Виноградов
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 10 янв 2022, 14:50
Откуда: Днп Таратино
Мой котел: CSE466243542

Проблемы с гвс баксиэкофор 24ф

Сообщение Юрий Виноградов »

Спасибо за ответ. Привод снимал, разбирал, всё норм, работает. Шток при нажатии опускается вниз. Т е. Если отдельно включать отопление и гвс, то всё работает. Когда вместе то начинаетя глюки какие то..
#3
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10422
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 70 раз
Поблагодарили: 1320 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Проблемы с гвс баксиэкофор 24ф

Сообщение Bahus »

Сверьте значения F-параметров новой платы с заводскими значениями для вашей модели.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#4

Автор темы
Юрий Виноградов
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 10 янв 2022, 14:50
Откуда: Днп Таратино
Мой котел: CSE466243542

Проблемы с гвс баксиэкофор 24ф

Сообщение Юрий Виноградов »

Всё сверял, плату настраивал
#5

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5568
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 637 раз
Возраст: 58

Проблемы с гвс баксиэкофор 24ф

Сообщение Starik »

Юрий Виноградов писал(а): 24 янв 2022, 21:56При поворачивании датчика холла идёт также переключения описанные выше.
Это как понимать, что значит "при поворачивании"?
#6

Автор темы
Юрий Виноградов
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 10 янв 2022, 14:50
Откуда: Днп Таратино
Мой котел: CSE466243542

Проблемы с гвс баксиэкофор 24ф

Сообщение Юрий Виноградов »

Он же не намертво крепится, а может вращаться. Так вот при смещении происходит переключение с гвс на отопление при включенном кране гор воды. Может он контакт теряет, может барахлит.
#7

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5568
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 637 раз
Возраст: 58

Проблемы с гвс баксиэкофор 24ф

Сообщение Starik »

Юрий Виноградов писал(а): 25 янв 2022, 12:34Может он контакт теряет, может барахлит.
Проверяй. Для начала параметр А08 после того, как открыл кран. Если значение скачет от какой-то величины до нуля - врет холла, нет контакта и т.п. Ищи неисправность в разъемах (ножки разгибай, но без фанатизма, что бы плотнее входили), звони провода, подачу питания к датчику. В шапке форума есть семинарская тетрадь, скачай.
#8

Автор темы
Юрий Виноградов
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 10 янв 2022, 14:50
Откуда: Днп Таратино
Мой котел: CSE466243542

Проблемы с гвс баксиэкофор 24ф

Сообщение Юрий Виноградов »

Повторюсь, при работе котла в летнем режиме гвс работает безупречно, значит датчик холла скорее всего в порядке, верно? Проблемы начинаются в зимнем режиме. Включение гвс, тактование с отопления на гвс и обратно. Может нормально темп набирать. Выкл кран, на отопление не переходит, продолжает набирать темп, пока не вырубится. Как то так. Может правда трёхходовой глючит?

Отправлено спустя 26 минут 1 секунду:
Может плата новая бракованная попалась?
#9

Автор темы
Юрий Виноградов
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 10 янв 2022, 14:50
Откуда: Днп Таратино
Мой котел: CSE466243542

Проблемы с гвс баксиэкофор 24ф

Сообщение Юрий Виноградов »

Есть идеи у кого нибудь?
#10

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5568
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 637 раз
Возраст: 58

Проблемы с гвс баксиэкофор 24ф

Сообщение Starik »

Ответов на вопросы нет (что там с параметром), каких идей ожидаешь?
Одна идея всё же появилась - вызывай специалистов, пусть они параметры проверяют и прочие "танцы с бубном" исполняют. ;)
#11

Автор темы
Юрий Виноградов
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 10 янв 2022, 14:50
Откуда: Днп Таратино
Мой котел: CSE466243542

Проблемы с гвс баксиэкофор 24ф

Сообщение Юрий Виноградов »

Хорошо, тогда вопрос. Почему иногда при включении холодной воды включается котёл, как при включении гор воды?

Отправлено спустя 58 минут 27 секунд:
Какой узел или датчик отвечает за действия того рода?
#12
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10422
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 70 раз
Поблагодарили: 1320 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Проблемы с гвс баксиэкофор 24ф

Сообщение Bahus »

Как по мне - котел видит в этот момент расход. И вряд ли это электроника. Она же не может это увидеть "просто так". Сигнал на плату передается с турбинки датчика протока через датчик Холла, а это механика изначально.
Кстати, датчик Холла там с шестигранным кольцом. Вращаться не должен в принципе на датчике протока.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#13

Автор темы
Юрий Виноградов
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 10 янв 2022, 14:50
Откуда: Днп Таратино
Мой котел: CSE466243542

Проблемы с гвс баксиэкофор 24ф

Сообщение Юрий Виноградов »

Т.е получается крепление шестигранное датчика холла у меня надломленно, раз балтается и реагирует на смещение. Но разве он причина включения котла при включении хол воды? Турбинку доставал, фильтр прочищал, забит особо не был. Интересно, на какой узел или датчик могла повлиять минусовая температура, чтоб вызвать ьакие неполадки?

Отправлено спустя 19 минут 52 секунды:
Может на морозе шаровый кран на подаче хол воды в котёл повредился и при открытии крана, давление холодной воды в котле падает, возможно даже идет немного отток из котла. При закрытии крана - давление резко вырастает, вода идет в котел и при этом срабатывает датчик протока, котел работает на нагрев воды.
#14
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10422
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 70 раз
Поблагодарили: 1320 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Проблемы с гвс баксиэкофор 24ф

Сообщение Bahus »

При всех этих манипуляциях и нештатных срабатываниях/несрабатываниях мониторьте значение А08. Вам же писали.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#15

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5568
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 637 раз
Возраст: 58

Проблемы с гвс баксиэкофор 24ф

Сообщение Starik »

Юрий Виноградов писал(а): 26 янв 2022, 15:52Почему иногда при включении холодной воды включается котёл, как при включении гор воды?
:lol: Это хороший вопрос, вот только задавать его надо тем, кто водопровод строил. ;)
#16

Автор темы
Юрий Виноградов
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 10 янв 2022, 14:50
Откуда: Днп Таратино
Мой котел: CSE466243542

Проблемы с гвс баксиэкофор 24ф

Сообщение Юрий Виноградов »

Котёл до замерзания работал нормально, следовательно водопровод в порядке
#17

Автор темы
Юрий Виноградов
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 10 янв 2022, 14:50
Откуда: Днп Таратино
Мой котел: CSE466243542

Проблемы с гвс баксиэкофор 24ф

Сообщение Юрий Виноградов »

Проблема решилась. Из за моей невнимательности при замене на новую плату неправильно выставил значение f07. Нужно 01. А у меня стояло 00. Вот поэтому была некопектная работа гвс. Перелапатил все датчики, разобрал сервопривод, поменял вторичный. А тут понимаешь всё просто оказалось. Спасибо за помощь всем
#18
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10422
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 70 раз
Поблагодарили: 1320 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Проблемы с гвс баксиэкофор 24ф

Сообщение Bahus »

Юрий Виноградов писал(а): 24 янв 2022, 21:56 Была поменяна плата. Всё заработало. Только начались проблемы с гвс
Bahus писал(а): 25 янв 2022, 09:37 Сверьте значения F-параметров новой платы с заводскими значениями для вашей модели.
Юрий Виноградов писал(а): 25 янв 2022, 10:15 Всё сверял, плату настраивал
:facepalm:
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#19

Павел919191
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 15 мар 2022, 12:56
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi eco4s 18f

Проблемы с гвс баксиэкофор 24ф

Сообщение Павел919191 »

Добрый день ! Подскажите пожалуйста , котёл baxi eco4s 18f , выставил температуру отопления 40гр , при включение газа набирает 42-41 гр , но когда газ отключается , на циферблате температура 37 и др 40 не поднимается! Промежуток между включение 6 минут , f8 - 70 . Площадь 75 кВ , может , что то не так в настройках

Отправлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Суть вопроса в том , что циферблат показывает меньше , чем выставлено , это норм ? Или может уменьшить f9 , время включения газа
#20

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5568
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 637 раз
Возраст: 58

Проблемы с гвс баксиэкофор 24ф

Сообщение Starik »

Павел919191 писал(а): 15 мар 2022, 13:05при включение газа набирает 42-41 гр
Не правда, смотри внимательно, а не пиши наугад.
#21

Павел919191
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 15 мар 2022, 12:56
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi eco4s 18f

Проблемы с гвс баксиэкофор 24ф

Сообщение Павел919191 »

Что именно смотреть внимательно ? Если не знаешь , что ответить , тогда не пиши
#22
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10422
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 70 раз
Поблагодарили: 1320 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Проблемы с гвс баксиэкофор 24ф

Сообщение Bahus »

А как температура в отоплении к этой теме относится? Ща тебе начнут про температуру ГВС накидывать.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#23

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5568
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 637 раз
Возраст: 58

Проблемы с гвс баксиэкофор 24ф

Сообщение Starik »

Павел919191 писал(а): 15 мар 2022, 15:59Что именно смотреть внимательно ? Если не знаешь , что ответить , тогда не пиши
Внимательно смотри на дисплей и запоминай циферки, которые на нём отображаются перед отключением горелки, "грамотей".
Хамить не стоит, как и врать (это о цифрах). ;)
Кроме того, ты не указал, есть ли датчик уличной температуры, так шта-а-а... не хами. :)
#24

Павел919191
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 15 мар 2022, 12:56
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi eco4s 18f

Проблемы с гвс баксиэкофор 24ф

Сообщение Павел919191 »

После выключения горелки цифры сразу идут вниз , до 36 градусов , но я поставил температуру 39

Отправлено спустя 3 минуты 40 секунд:
Но в гвс , как выставил 50 , так и держится
#25

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5568
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 637 раз
Возраст: 58

Проблемы с гвс баксиэкофор 24ф

Сообщение Starik »

Павел919191 писал(а): 15 мар 2022, 22:10После выключения горелки цифры сразу идут вниз , до 36 градусов
Не пойму, ты намеренно уходишь от ответа или реально не соображаешь о чем спрашиваю?
Вызови мастеров, они тебе всё покажут и расскажут, за деньги. Говорят, так быстрее понимание приходит, не проверял, но людям верю. ;)
#26

Павел919191
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 15 мар 2022, 12:56
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi eco4s 18f

Проблемы с гвс баксиэкофор 24ф

Сообщение Павел919191 »

На дисплеи выставил температуру 39гр , горелка включилась , нагнала температуру до 44гр , выключилась горелка на цифре 44. После выключений горелки температура опустилась на отметку 36 гр , комнатного тёрмостата нет !
#27

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5568
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 637 раз
Возраст: 58

Проблемы с гвс баксиэкофор 24ф

Сообщение Starik »

Ну вот, наконец-то ты правду начал писать. :) Котел (любой модели) греет на +5 от выставленной температуры, а значит у тебя всё нормально с датчиком и котлом. С этим разобрались (с горем пополам). :)
Следующий вопрос: когда чистился фильтр на обратке (инструкция рис. 17, поз. 5)?
И к стати:
Павел919191 писал(а): 16 мар 2022, 19:01комнатного тёрмостата нет!
Читай внимательнее, пожалуйста, вопрос звучал иначе, от слова - совсем!!!
Starik писал(а): 15 мар 2022, 20:06есть ли датчик уличной температуры,
Но это уже не важная и не актуальная информация. ;)
#28

Павел919191
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 15 мар 2022, 12:56
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi eco4s 18f

Проблемы с гвс баксиэкофор 24ф

Сообщение Павел919191 »

Спасибо за разъяснение ! Котёл ввели в эксплуатацию 5 дней назад , а кстати фильтр не ставили , знаю , что нужно ставить ! А ещё вопрос , котёл включается только по времени , я поставил 7 минут между выключениями !?, или он может включаться в зависимости от такого как падает температура ? Спасибо
#29

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5568
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 637 раз
Возраст: 58

Проблемы с гвс баксиэкофор 24ф

Сообщение Starik »

Павел919191 писал(а): 19 мар 2022, 09:26я поставил 7 минут между выключениями !?, или он может включаться в зависимости от такого как падает температура ?
Всё с ног на голову. :) Котел включается по температуре, но можно регулировать время между включениями. С этим не сложно разобраться, чаще включается - точнее держит температуру в СО.
Павел919191 писал(а): 19 мар 2022, 09:26а кстати, фильтр не ставили
Не правильный ответ, если что и к стати, так это - заглянуть в инструкцию к котлу. ;)
#30
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi Slim 1400 iN проблемы с ГВС
    KPD » » в форуме Поломалось - чинимся
    9 Ответы
    1048 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi Luna 3 240Fi проблемы с ГВС
    Karlyukav » » в форуме Поломалось - чинимся
    3 Ответы
    801 Просмотры
    Последнее сообщение Karlyukav
  • Эко 4s проблемы с расширительным.
    9 Ответы
    3166 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • BAXI SIG-2 11i проблемы спустя год эксплуатации
    Alexer » » в форуме Поломалось - чинимся
    13 Ответы
    939 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Обледенение в трубе коаксиального дымохода. Альтернативное решение проблемы.
    Exalin » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    2 Ответы
    2170 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: и 4 гостя