Baxi 1300 in

Как правильно организовать дымоход с принудительной или естественной тягой. Организация воздухопритока. Другие вопросы по газообмену помещения для корректной работы котла.

Автор темы
Craftwerke
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 05 апр 2021, 17:07
Откуда: Ставрополь

Baxi 1300 in

Сообщение Craftwerke »

Добрый день!
Помогите разобраться, подскажите, пожалуйста, не специалисту, как правильно сделать дымоудаление от котла Baxi 1300 in, правильно ли выглядит следующая схема, что нужно оставить/добавить?
1. к котлу подсоединяется турбонасадка протерм вход на 150 мм?/выход на 80 мм (нужна турбонасадка или коаксиальный выход для этой модели котла?)
2. горизонтальная труба (какие лучше пластиковые или металлические?)
3. конденсатосборник на 80 мм (угловой)
4. вертикальная труба
5. соединитель уголок
6. горизонтальная труба (выход на улицу) под наклоном (как в паспорте)
7. выход трубы на улицу горизонтально или горизонтальный выход + колено вверх?
8. чем лучше всего закрыть выходное отверстие в трубе на улице?
9. как соединять между собой трубы (хомуты или просто вставлять)?

Заранее спасибо за дельные советы!
Последний раз редактировалось Craftwerke 30 мар 2022, 09:12, всего редактировалось 3 раза.

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7639
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 844 раза
Возраст: 60

Baxi 1300 in

Сообщение Starik »

Что за котел-то?

Автор темы
Craftwerke
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 05 апр 2021, 17:07
Откуда: Ставрополь

Baxi 1300 in

Сообщение Craftwerke »

Starik, Baxi 1300 in

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7639
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 844 раза
Возраст: 60

Baxi 1300 in

Сообщение Starik »

Craftwerke писал(а): 30 мар 2022, 09:08Baxi 1300 in
:facepalm: Ну пусть так, как тебе хочется. ;)
Никакого пластика в системе дымоотведения!
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 13192
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 84 раза
Поблагодарили: 1725 раз
Возраст: 45

Baxi 1300 in

Сообщение Bahus »

Для этого котла можно использовать ТОЛЬКО дымоход с естественной тягой. Турбонасадки это временное решение на период строительства, например. Скорее всего у вас с такой схемой на запуск никто не поедет. Делать будете на свой страх и риск.
Но уж если надо - то понадобится ещё пневмореле на замену штатного в турбонасадке (там двухконтактное, а нужно 3). Ну и переделать штатную проводку котла, чтобы эту турбонасадку подключить. Что является вмешательством в конструкцию котла и автоматически лишает его гарантии.
Для оконечного участка дымохода есть специальные наконечники с решетками 80-го диаметра.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

Автор темы
Craftwerke
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 05 апр 2021, 17:07
Откуда: Ставрополь

Baxi 1300 in

Сообщение Craftwerke »

Спасибо за ответ, Илья!
А конденсатосборник нужен?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 13192
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 84 раза
Поблагодарили: 1725 раз
Возраст: 45

Baxi 1300 in

Сообщение Bahus »

Поднимать будете - значит нужен.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980