Возможно ли подключить к котлу Duotec MP одновременно пульт QAA75 и веб-сервер OZW672.
И то, и другое подключаются к контактам 2,3 колодки М2.
Duotec MP+QAA75+OZW672
-
Tuzik6
- Новичок
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 27 авг 2017, 20:52
- Благодарил (а): 1 раз
-
Александр@
- Забегающий
- Сообщения: 28
- Зарегистрирован: 07 авг 2018, 14:50
- Откуда: Москва
- Мой котел: Duo tec MP 1.50
- Благодарил (а): 20 раз
Duotec MP+QAA75+OZW672
Не знаю актуален-ли еще Ваш вопрос, тем не менее отвечу ссылкой на специалиста aladar
viewtopic.php?p=55050#p550502 и 3 это цифровая шина BSB. С первого вывода идёт напряжение на подсветку qaa75. Подключал на duo tec mp. Все работает. Только нужно будет обязательно обновить по ozw672 до 8 версии.