Zont smart 2.0+ Baxi luna duo-tec mp 1.6 подключение

Каскадные и температурные контроллеры. Комнатные термостаты и температурные датчики. Другая увязывающая электроника и климатические регуляторы.

Автор темы
Timofei85
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 02 янв 2021, 16:55
Откуда: Ярославль
Мой котел: Baxi luna

Zont smart 2.0+ Baxi luna duo-tec mp 1.6 подключение

Сообщение Timofei85 »

Всем привет, нужна помощь в подключение zont smart 2.0 через адаптер opentherm к котлу луна дуо тёк мп.
Все подключил, ругается то ошибка е00 то е83
Подключено с адаптера на м2 котла на 1и2
Ещё в приложении не видит температуру, датчик трубочка метал подключена на разъём обычный температуры двухконтактный
Может в котле надо что то в параметрах поменять?
Перемычку на котле м1 и убирал и оставлял
Нашёл что р10 параметр надо на 0 поставить, но в инструкции на аотел это скорость открытия клапана- причём тут она

Отправлено спустя 2 минуты 25 секунд:
Duo tec mp 1.6
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12055
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1542 раза
Возраст: 45
Контактная информация:

Zont smart 2.0+ Baxi luna duo-tec mp 1.6 подключение

Сообщение Bahus »

Эммм. У Luna Duo-tec MP на борту стоит электроника от Siemens. И протокол OpenTherm там отсутствует как данность.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
Timofei85
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 02 янв 2021, 16:55
Откуда: Ярославль
Мой котел: Baxi luna

Zont smart 2.0+ Baxi luna duo-tec mp 1.6 подключение

Сообщение Timofei85 »

И что вообще нельзя не как?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12055
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1542 раза
Возраст: 45
Контактная информация:

Zont smart 2.0+ Baxi luna duo-tec mp 1.6 подключение

Сообщение Bahus »

Веб-сервер Siemens OZW 672 - смотрите в эту сторону. А Зонт верните/продайте.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
Timofei85
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 02 янв 2021, 16:55
Откуда: Ярославль
Мой котел: Baxi luna

Zont smart 2.0+ Baxi luna duo-tec mp 1.6 подключение

Сообщение Timofei85 »

Да, к сожалению девайс не подходит к данной модели котла. От слова совсем. Спасибо. Но надо срочно контроллер

vik75
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 16 янв 2023, 16:49
Откуда: Курск
Мой котел: LUNA DUO-TEC MP 1.70
Благодарил (а): 3 раза

Zont smart 2.0+ Baxi luna duo-tec mp 1.6 подключение

Сообщение vik75 »

Timofei85 писал(а): 12 сен 2022, 13:13 Да, к сожалению девайс не подходит к данной модели котла. От слова совсем. Спасибо. Но надо срочно контроллер
https://www.tvp-electro.ru/product/univ ... h-shin-din
вот зонтовский Универсальный адаптер цифровых шин
там уже есть протокол от Siemens

Автор темы
Timofei85
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 02 янв 2021, 16:55
Откуда: Ярославль
Мой котел: Baxi luna

Zont smart 2.0+ Baxi luna duo-tec mp 1.6 подключение

Сообщение Timofei85 »

Да, спустя время подключил контроллер через старый адаптер и котел ушёл в е330, все прошивки были новые. Потратил 3-4 дня для того чтобы это все заработало, и пришлось выносной пульт искать. Сейчас все работает , универсальный адаптер+ zont smart 2.0= OK

Vlad68
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 30 окт 2023, 18:39
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi Luna duo-tec MP 1.60

Zont smart 2.0+ Baxi luna duo-tec mp 1.6 подключение

Сообщение Vlad68 »

Уважаемый, Тимофей! Поделитесь опытом, как была решена проблема? Столкнулся с такой же проблемой.

Автор темы
Timofei85
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 02 янв 2021, 16:55
Откуда: Ярославль
Мой котел: Baxi luna

Zont smart 2.0+ Baxi luna duo-tec mp 1.6 подключение

Сообщение Timofei85 »

Добрый день, вам потребуется пульт QA75 вроде выносной который, отключить зонт, подключить пульт, зайти в сервисные настройки спомощью пульта и вернуть уставку насоса. На пульте левая центр 6-7 секунд время снятия, оператор>27>ок, пункт 5891.
В начале сбросить котел в заводские настройки.
Было давно, все что нашёл по этому вопросу.
Сейчас спомощью универсального адаптера цифровой шины и зонт все работает.

Vlad68
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 30 окт 2023, 18:39
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi Luna duo-tec MP 1.60

Zont smart 2.0+ Baxi luna duo-tec mp 1.6 подключение

Сообщение Vlad68 »

Если не трудно, пожалуйста пришлите фото, как у Вас подключено на Zont

Автор темы
Timofei85
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 02 янв 2021, 16:55
Откуда: Ярославль
Мой котел: Baxi luna

Zont smart 2.0+ Baxi luna duo-tec mp 1.6 подключение

Сообщение Timofei85 »

Дак по стандартной зонтовской схеме, фото сюда с телефона не грузит.

Отправлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Котел к адаптера 1-2
На зонт рс485 и на адаптер, + питание с зонта на адаптер
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Отличие котлов LUNA DUO-TEC E 1.12 и LUNA DUO-TEC E 1.24
    amix333 » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    1 Ответы
    5262 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Нужна помощь в подключении zont smart 2.0 к котлу baxi eco 4s 24f
    AndreyNN » » в форуме Автоматика котлов
    3 Ответы
    1041 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi Eco four и Zont Smart 2.0
    amp » » в форуме Автоматика котлов
    3 Ответы
    704 Просмотры
    Последнее сообщение amp
  • baxi eco life 24 f и zont smart 2.0 настройка
    Provodok » » в форуме Автоматика котлов
    3 Ответы
    1878 Просмотры
    Последнее сообщение Provodok
  • не понятная работа Baxi eco life 24f и Zont Smart new
    dd7 » » в форуме Автоматика котлов
    8 Ответы
    319 Просмотры
    Последнее сообщение Starik

Вернуться в «Автоматика котлов»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя