Luna Duo Tec P04

Первичная программная настройка котла, контроллеров, термостатов и т.п. обсуждается здесь

Автор темы
АртО
Забегающий
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 10 ноя 2021, 17:12
Откуда: Старый Оскол
Мой котел: Baxi duo-tec e 1.24

Luna Duo Tec P04

Сообщение АртО »

Здравствуйте.
В инструкции про функцию P04 настройка реле написано следующее:

Конфигурация выходов Реле 1
00 = не используется.
01 = контакт замыкается по сигналу от
высоковольтного комнатного термостата
(~ 230 В).
02 = контакт замыкается по сигналу от
пульта дистанционного управления или
от низковольтного комнатного
термостата.
03 = релейный контакт заполнения
системы
04 = релейный контакт сигнала
неисправности
05 = релейный контакт блокировки
вентилятора (функция "кухонный
вентилятор")
07 = релейный контакт для
постциркуляции насоса
09 = контакт насоса ГВС замыкается в
зависимости от программы работы
контура ГВС (HWPR =1)
10 = контакт замыкается по запросу
контура ГВС; если P64 = 1, контакт
замыкается по запросу контура
отопления.
13 = контакт функции охлаждения
14 = контакт замыкается по сигналу от
высоковольтного комнатного термостата
(~ 230 В), с постциркуляцией насоса
15 = контакт замыкается по сигналу от
пульта дистанционного управления или
от низковольтного комнатного
термостата, с постциркуляцией насоса

Интересуют значения 02 и 15. По какому сигналу происходит замыкание контакта. И где этот сигнал настраивается?
Со значением 10, кстати при P64=1 замыкается и при запросе отопления и при запросе ГВС.
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Luna Duo Tec 1.28 - Ошибка 118 при давлении 1,5 атм
    Nikolay76 » » в форуме Поломалось - чинимся
    0 Ответы
    1664 Просмотры
    Последнее сообщение Nikolay76
  • Теплообменник — Baxi Luna Duo Tec 1.24
    Vitaliy » » в форуме Подбор запчасти
    1 Ответы
    1787 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Шум метронома/часов в котле Baxi Luna Duo Tec 1.24
    Vitaliy » » в форуме Поломалось - чинимся
    4 Ответы
    1756 Просмотры
    Последнее сообщение phorums
  • Переходной комплект на раздельные трубы Luna Duo-tec MP 1.35
    learner » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    1 Ответы
    4071 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • котел BAXI LUNA DUO-TEC MP 1.90 на экране светится t5t
    serzh » » в форуме Поломалось - чинимся
    7 Ответы
    2487 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Программирование настроек»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость