Как правильно организовать дымоход с принудительной или естественной тягой. Организация воздухопритока. Другие вопросы по газообмену помещения для корректной работы котла.
Эксплуатирую котёл BAXI ECOFOUR 24F. В текущем году в связи с расширением объектов строительства был вынужден поменять угол и удлинить коаксиальный дымоход. Установил колено 90° и удлинил горизонтальный участок дымоотведения на три метра (два удлинителя по метру и горизонтальный коаксиальный наконечник (производителя KRATS) длиною метр). Всё вышеуказанное соответствует требованиям Инструкции завода-изготовителя, но по факту у меня котёл не захотел вообще запускаться, на экране появилась ошибка E03. После демонтажа одного из удлинителя внешней трубы ду100 (обеспечил бесприпятственный приток кислорода для камеры сгарания) котёл запустился, но работал с перебоями и переодически выдавал туже самую ошибку Е03. Был вынужден демонтировать весь дымоход и оставить изначальный вариант дымоотведения, сейчас всё работает. Помогите пожалуйста дельним советом, как мне быть и что предпринять. Может быть на моём котле стоит ограничительная диафрагма на выхлоп и мне стоит её извлечь. Буду благодарен за Ваши рекомендации!!!
20250309_114549.jpg Добрый день. Котел Luna-3 240 Fi. При установке коаксиального дымохода нет возможности его вывести сразу в стену. Можно ли для того, что бы не приобретать дополнительное колено, вывести дымоход не перпендекулярно стене? Будет угол около 25°. Никаких нормативов на этот счет не нашли. Труба будет выходить из стены примерно на 20-30 см. Окон рядом нет.
Последнее сообщение
Конденсатоотводчик к низу тройника подвешу. Надеюсь, пройдёт
Уважаемые форумчане, день добрый!
Подскажите пожалуйста по следующему вопросу:
Исходя из прочитанного, указанный в теме котел имеет теплообменник как и 1.24 F.
Что указано в паспорте котла в части max расхода газа?
ТУ выдано на 2,98 м3. Котел на 24 кВт (2,69 м3) + плита не проходят. Хочу немного схитрить. Удастся ли? :oops:
Спасибо всем неравнодушным )
Так получилось, что длина дымохода составила больше 3 метров, а точнее 3.5 м.
Насколько это критично? Поясню вопрос - похоже не хватает тяги воздуха, так как при закрытой передней крышке он постоянно тухнет и снова включается, пока до ошибки не дойдет. Но стоит приоткрыть крышку - даже слышно становится как воздух всасывается из комнаты, и котел начинает работать стабильно.
Что делать?
Последнее сообщение
Втулка для Навьена. Вроде у них такой проставыш нужен был. Докупите правильный уголок и голову не забивайте.
Добрый день! Подскажите пожалуйста какая минимальная высота должна быть у трубы дымохода до первого поворота у котла Baxi LUNA3 240i, в инструкции нигде не указано? Фото во вложении, синим выделил.
Последнее сообщение
минимальная высота должна быть у трубы дымохода до первого поворота у котла Baxi LUNA3 240i
- ст.47 инструкции.