BAXI ECO NOVA 24F перегревается датчик отопления при работе ГВС

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
tumbledoor
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 31 окт 2022, 21:44
Откуда: Ульяновск
Мой котел: BAXI ECO NOVA 24

BAXI ECO NOVA 24F перегревается датчик отопления при работе ГВС

Сообщение tumbledoor »

Доброго времени суток.

Господа профессионалы, прошу помощи в поиске проблемы. Подскажите с чего начать проверку.

Котлу 1 год, в холодное время года начал замечать, что вода больше 40 градусов не нагревается (при выставлении значений выше 40).

Начал листать инструкцию... В итоге дошёл до информационных параметров, оказалось, что во время работы ГВС, датчик контура отопления приближается к 90 градусам, но не доходит т.к. огонь уменьшается и температурка спадает. Если снизить проток воды (краном до 3,5 литров например, 40 градусов держится при протоке 5,5 по датчику), то может и выше 40 градусов нагреть. В теплое время года спокойно греет и выше без снижения протока воды. В режиме отопления работает нормально.

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6991
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 71 раз
Поблагодарили: 769 раз
Возраст: 59

BAXI ECO NOVA 24F перегревается датчик отопления при работе ГВС

Сообщение Starik »

tumbledoor писал(а): 31 окт 2022, 21:57Подскажите с чего начать проверку.
С температуры входящей в котел воды, т.е. холодного водоснабжения.
Раньше в инструкциях к котлам указывали дельту Т ГВС и расход воды для неё, сейчас этого нет. Возможности теплообменников (любых) ограничены, в инструкциях давалась информация о пределах возможности конкретной модели.
Если кратко, то чем холоднее вода на входе, тем меньше нужен проток для её нагрева.
Что бы не мучаться в режиме "зима", можно установить кран перед котлом на ХВС и им регулировать проток зимой. Один раз скорректировал и до лета можно будет краны на смесителях открывать полностью.
Как-то так. :)
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Кратковременные проблемы в работе в режиме отопления котла BAXI ECO NOVA 1.24F
    idrozd » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    343 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Проблемы в работе в режиме отопления baxi eco 4s 24F
    araan515 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    359 Просмотры
    Последнее сообщение araan515
  • Слив воды из контура ГВС BAXI ECO Nova 24F
    Kostya » » в форуме Устройство системы ГВС
    7 Ответы
    2492 Просмотры
    Последнее сообщение Kostya
  • Baxi Eco Nova и приоритет ГВС
    Dev_Dimon » » в форуме Программирование настроек
    4 Ответы
    67 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Падает давление при отключении электричества baxi eco 4 24f
    Кристина111 » » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    266 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя
Боты: Bing [Bot]