Доброго вечера Господа. Прошу совета у понимающих людей. Доделываю ремонт в новостройке, по сему думаю превентивно, если это возможно, увеличить мощность, количество приготовления ГВС на котле BAXI eco classic 14f.
Т.к могут в квартире открыться сразу 3 крана, понимаю, что может не хватить мощности нагрева ГВС. Идея первая была ( самая простая ) поменять вторичный теплообменник с 10 пластин на 20.
Вот вопрос поможет ли это? И возможно ли вообще сделать апгрейд сего котла по ГВС?
Всем заранее благодарен.
С уважением, Дмитрий.
Увеличение мощности приготовления ГВС
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12043
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1541 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Увеличение мощности приготовления ГВС
Ха. Ну поменяете вы вторичный теплообменник. Первичный от этого мощнее не станет. Физика злая штука, фиг её обманешь.
-
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 20 ноя 2022, 21:31
- Откуда: Иваново
- Мой котел: BAXI eco classic 14f
Увеличение мощности приготовления ГВС
Спасибо большое за ответ. Вот и интересуюсь, реально ли с ним что то сделать? Может кто то заморачивался с этим вопросом как я)). Тут читал на форуме, что в 14f стоит первичный теплообменник как и на 24. Вот и подумал, что есть, так сказать, запас мощности.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12043
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1541 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Увеличение мощности приготовления ГВС
В данном случае 14F и 24F это действительно один и тот же котёл, мощностью 24кВт. И теплообменники 24 кВт стоят. А на 14 кВт он настроен на заводе только на отопление. На ГВС он и будет по максимуму давать. ГВС на заводе не душат.
-