Luna 3 comfort проблема с гвс

Задаем вопросы по гарантийным отношениям с изготовителем и уполномоченными Сервис Центрами.

Автор темы
Rush
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 25 ноя 2022, 23:38
Откуда: Далеко
Мой котел: Baxi Luna 3
Благодарил (а): 3 раза

Luna 3 comfort проблема с гвс

Сообщение Rush »

Здравствуйте.
Такая проблема у котла: при относительно нормальном потоке воды котёл зажигается, нагревает воду и тухнет. Система проточная, без бака. Работает в режиме отопление и ГВС. Подмеса холодной воды нет
F L/M почему то показывает 1.0 l/m хотя он явно больше. Температура установлена на 35⁰
Когда давление нормальное, то в принципе всё нормально, хотя тоже иногда отключается.
Модель котла или 240fi или 310fi, инструкции к нему нет, до таблички ещё не долез.
HW O> 33
HW S^ 35
F L/M 1.0
CH O> 60

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7644
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 844 раза
Возраст: 60

Luna 3 comfort проблема с гвс

Сообщение Starik »

Rush писал(а): 26 ноя 2022, 01:22F L/M почему то показывает 1.0 l/m хотя он явно больше. ...
Модель котла или 240fi или 310fi, инструкции к нему нет,...
Датчик протока с фильтром - загрязнен, вынимай, очищай или вызывай специалиста.
Вот тебе инструкция https://baxi.ru/upload/iblock/b7e/luna_ ... ktsiya.pdf

Вернуться в «Вопросы гарантии и работы СЦ Baxi»