Здравствуйте.
Такая проблема у котла: при относительно нормальном потоке воды котёл зажигается, нагревает воду и тухнет. Система проточная, без бака. Работает в режиме отопление и ГВС. Подмеса холодной воды нет
F L/M почему то показывает 1.0 l/m хотя он явно больше. Температура установлена на 35⁰
Когда давление нормальное, то в принципе всё нормально, хотя тоже иногда отключается.
Модель котла или 240fi или 310fi, инструкции к нему нет, до таблички ещё не долез.
HW O> 33
HW S^ 35
F L/M 1.0
CH O> 60
Luna 3 comfort проблема с гвс
-
Rush
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 25 ноя 2022, 23:38
- Откуда: Далеко
- Мой котел: Baxi Luna 3
- Благодарил (а): 3 раза
-
Starik
- Местный аксакал
- Сообщения: 7644
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 844 раза
- Возраст: 60
Luna 3 comfort проблема с гвс
Датчик протока с фильтром - загрязнен, вынимай, очищай или вызывай специалиста.Rush писал(а): 26 ноя 2022, 01:22F L/M почему то показывает 1.0 l/m хотя он явно больше. ...
Модель котла или 240fi или 310fi, инструкции к нему нет,...
Вот тебе инструкция https://baxi.ru/upload/iblock/b7e/luna_ ... ktsiya.pdf