Подключения дополнительного насоса к Baxi Luna 3 Comfort 240 FI

Сообщение Tensin »

Добрый день. Есть котёл Baxi Luna 3 Comfort 240 FI в основном работающий на батареи, сейчас смонтирована система теплых полов на четыре контура общей длинной 270 метров и подключена к котлу через смесительный узел с насосом и коллектором, насос мощностью 93 Вт. Есть задача подключить насос от тёплого пола к котлу, чтобы он включался параллельно с родным насосом котла и отключался соответственно тоже, требуется это для того чтобы он не молотил в пустую, так как контуры теплого пола будут перекрываться сервоприводами по команде от терморегулятора при достижении в помещениях температуры воздуха заданного на терморегуляторе. Вопрос в том, можно ли и как правильно подключить дополнительный насос к котлу, параллельно с родным насосом или через интерфейсную плату (которая приобретается отдельно), либо еще есть какой-то способы при которых доп. насос будет работать синхронно с родным?
Потянет ли электронная плата котла второй насос мощностью 93 Вт.
Вариант работы насоса постоянно от сети не рассматривается.
Понимаю что подобные вопросы на форуме уже обсуждались, но ответа я не нашел.

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6703
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 749 раз
Возраст: 59

Подключения дополнительного насоса к Baxi Luna 3 Comfort 240 FI

Сообщение Starik »

Tensin писал(а): 01 дек 2022, 17:55но ответа я не нашел.
:) Подключай контактор (его управляющую обмотку) параллельно насосу котла, а уже через контактор (через его, контактора, контакты) любое количество насосов. ;) Как-то так.

Автор темы
Tensin
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 01 дек 2022, 13:52
Откуда: Санкт-Петербург
Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 240 Fi
Благодарил (а): 1 раз

Подключения дополнительного насоса к Baxi Luna 3 Comfort 240 FI

Сообщение Tensin »

Starik писал(а): 01 дек 2022, 18:13 Подключай контактор (его управляющую обмотку) параллельно насосу котла, а уже через контактор (через его, контактора, контакты) любое количество насосов. Как-то так.
Спасибо, это хорошая идея :so_happy: , как раз есть контактор завалявшийся (чего сам не додумался не понимаю :? )
Ну а все равно мучает вопрос про установку доп. насоса прямо на плату котла или через интерфейсную плату, на форуме много обсуждений было и столько разных мнений но не было не одного четкого ответа что все будет ОК, некоторые писали что делали и напрямую и через интерфейсную плату, но вот вопрос сколько оно так проработает, кто-то писал что плата может вылететь...

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6703
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 749 раз
Возраст: 59

Подключения дополнительного насоса к Baxi Luna 3 Comfort 240 FI

Сообщение Starik »

Tensin писал(а): 01 дек 2022, 18:32... установку доп. насоса прямо на плату котла ...
Возьми фото платы для своего котла, обрати внимание на хиленькие релюшки, которые включают вентилятор, помпу и т.д. При желании можно ТТХ этих реле разглядеть, потом на АлиЭкспрессе найти не дорого (за мешок), потому что хилые эти релюхи. На интерфейсных платах тоже реле как бы...
Никто не желает понимать/помнить, что пусковой ток минимум в три - пять (а то и более, зависит от износа) раз выше требуемого (заявленного) для работы двигателя. Поясню, номинал движка 50 Вт, пусковой может достигнуть 250 Вт, реле на плате где-то 150 Вт.
Примени эту математику к своему доп. насосу. ;)

Автор темы
Tensin
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 01 дек 2022, 13:52
Откуда: Санкт-Петербург
Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 240 Fi
Благодарил (а): 1 раз

Подключения дополнительного насоса к Baxi Luna 3 Comfort 240 FI

Сообщение Tensin »

Starik писал(а): 01 дек 2022, 19:28 Поясню, номинал движка 50 Вт, пусковой может достигнуть 250 Вт, реле на плате где-то 150 Вт.
Согласен, теперь понятны в целом риски подключения напрямую. Спасибо.
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Установка дополнительного насоса Luna 3
    13 Ответы
    3428 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Подключение дополнительного насоса на обратку
    Андрей Д » » в форуме Гидравлическое подключение
    6 Ответы
    324 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Подключение дополнительного оборудования
    Evgenii » » в форуме Программирование настроек
    1 Ответы
    1385 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Выбор термостата для подключения к цифровой шине.
    Niko3455 » » в форуме Автоматика котлов
    4 Ответы
    1236 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • эконова 24F - люфт штуцера подключения
    Ivan9654 » » в форуме Гидравлическое подключение
    1 Ответы
    3713 Просмотры
    Последнее сообщение Igor SNV

Вернуться в «Электрокоммутация»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя