Baxi main5 18f не поддаётся регулировке

Первичная программная настройка котла, контроллеров, термостатов и т.п. обсуждается здесь

Автор темы
F19-L66
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 02 дек 2022, 21:32
Откуда: Пермь
Мой котел: Main5 18F

Baxi main5 18f не поддаётся регулировке

Сообщение F19-L66 »

Здравствуйте, подскажите в чём причина, в параметре F11 выставляю 10 минут, а включается через 4 минуты, все настройки проверил до F64, все параметры заводские.

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6636
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 67 раз
Поблагодарили: 736 раз
Возраст: 59

Baxi main5 18f не поддаётся регулировке

Сообщение Starik »

F19-L66 писал(а): 02 дек 2022, 22:09подскажите в чём причина,
После изменения значения параметра, кнопку питания надо нажать, что бы "mem" (выглядит - nen) на дисплее появилось.

Автор темы
F19-L66
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 02 дек 2022, 21:32
Откуда: Пермь
Мой котел: Main5 18F

Baxi main5 18f не поддаётся регулировке

Сообщение F19-L66 »

Да, конечно, выход из меню через кнопку питания, параметры сохраняются, находил тему с таким же котлом здесь на форуме и такой же проблемой, так же интер ва времени не настраивался более 4 минут, но решение вроде так и не нашли.

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6636
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 67 раз
Поблагодарили: 736 раз
Возраст: 59

Baxi main5 18f не поддаётся регулировке

Сообщение Starik »

После сохранения выключи котел - OFF, вынь из розетки на несколько минут, включи, дождись окончания теста, зайди и проверь значение параметра. Измени ещё раз, сохрани и выключи котел из розетки, после включения проверь ещё раз.

Автор темы
F19-L66
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 02 дек 2022, 21:32
Откуда: Пермь
Мой котел: Main5 18F

Baxi main5 18f не поддаётся регулировке

Сообщение F19-L66 »

Starik писал(а): 03 дек 2022, 08:34 После сохранения выключи котел - OFF, вынь из розетки на несколько минут,
Сделал всё как вы сказали, выставил параметры, сохранил "кнопка питания", выключил, выключил котел из розетки, подождал 5 минут, снова включил, параметры сохранены(выставлял 10 мин.), всё равно интервал 4 минуты, настраивал ещё так; значение выставил 2 минуты, включилось через 2 минуты, выставил 3 минуты, включилось через 3 минуты, выставил 5 минуты, включилось через 4 минуты, выставил 7 минуты, включилось через 4 минуты, в общем порог 4 минуты и выше не срабатывает, хотя все значения сохраняются, и 7 минут и 10

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6636
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 67 раз
Поблагодарили: 736 раз
Возраст: 59

Baxi main5 18f не поддаётся регулировке

Сообщение Starik »

F19-L66 писал(а): 03 дек 2022, 16:33в общем порог 4 минуты и выше не срабатывает, хотя все значения сохраняются, и 7 минут и 10
Интервал выставляется между включениями отопление - отопление, в этот момент ГВС не включать.
Такая неисправность мне не встречалась ни разу.

Автор темы
F19-L66
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 02 дек 2022, 21:32
Откуда: Пермь
Мой котел: Main5 18F

Baxi main5 18f не поддаётся регулировке

Сообщение F19-L66 »

Starik писал(а): 03 дек 2022, 18:17ГВС
ГВС вообще не подключён, вот две темы где вроде такая же проблема
viewtopic.php?p=67288&hilit=main+5#p67288
viewtopic.php?p=45875&hilit=main5#p45875

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6636
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 67 раз
Поблагодарили: 736 раз
Возраст: 59

Baxi main5 18f не поддаётся регулировке

Сообщение Starik »

F19-L66 писал(а): 03 дек 2022, 19:39ГВС вообще не подключён
Битермик с одним сухим контуром - оригинально и бесстрашно. ;)
В тех темах проблема совсем другая, люди не понимали что делают и как это работает. О том что с котлом всё в порядке забили сообщить. :)

Автор темы
F19-L66
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 02 дек 2022, 21:32
Откуда: Пермь
Мой котел: Main5 18F

Baxi main5 18f не поддаётся регулировке

Сообщение F19-L66 »

Starik писал(а): 03 дек 2022, 19:53 Битермик с одним сухим контуром - оригинально и бесстрашно
Да, котёл пока работает исправно, если не считать проблемы в настройке F11,по поводу контура ГВС, заполнить его и не пользоваться этим контуром, проблем не будет?

Отправлено спустя 10 минут 45 секунд:
А с проблемой настройки F11 решения нет?

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6636
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 67 раз
Поблагодарили: 736 раз
Возраст: 59

Baxi main5 18f не поддаётся регулировке

Сообщение Starik »

F19-L66 писал(а): 03 дек 2022, 20:39А с проблемой настройки F11 решения нет?
Мне эта проблема не попадалась. Для того, чтобы она существовала, необходимо нарушить программное обеспечение, вышитое в мозги котла, т.е. комплексное нарушение или разрушение в чипе, имхо.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12069
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1550 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Baxi main5 18f не поддаётся регулировке

Сообщение Bahus »

А включается прямо ровно-ровно через 4 минуты? Или +/-?
Может за это время температура сильно падает и котел в антизаморозку уходит? Хотя вряд ли. В помещении же не холодина...
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
F19-L66
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 02 дек 2022, 21:32
Откуда: Пермь
Мой котел: Main5 18F

Baxi main5 18f не поддаётся регулировке

Сообщение F19-L66 »

Bahus писал(а): 04 дек 2022, 15:37 А включается прямо ровно-ровно через 4 минуты?
До секунд конечно не замерял +/-, 3-5 секунд может разбег и есть, температура выставлена 45, после как отключается горелка падает за 4 минуты до 35-33 дом 78 м2, первый этаж тёплые полы, второй радиаторы, мощность котла выставлена на 15% (параметр F8)
Аватара пользователя

ArtWolf
Забегающий
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 04 ноя 2022, 19:20
Откуда: Брянск
Мой котел: Luna 3 i240 + Main Digit 240i
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 2 раза

Baxi main5 18f не поддаётся регулировке

Сообщение ArtWolf »

F19-L66 писал(а): 04 дек 2022, 19:26 температура выставлена 45, после как отключается горелка падает за 4 минуты до 35-33 дом 78 м2, первый этаж тёплые полы, второй радиаторы, мощность котла выставлена на 15% (параметр F8)
А если попробовать температуру поднять до 55 и мощность до 50%?
Исключения не только подтверждают правила, но и сводят на "нет" все планы...

Автор темы
F19-L66
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 02 дек 2022, 21:32
Откуда: Пермь
Мой котел: Main5 18F

Baxi main5 18f не поддаётся регулировке

Сообщение F19-L66 »

ArtWolf писал(а): 05 дек 2022, 11:15 А если попробовать температуру поднять
И температуру поднимаю когда холодно, было уже -25, и мощность до этого стояла 80, на интервал между включениями ни как не влияет, максимум 4 минуты, хотя в параметрах выставлено 10 или 5 минут, параметр все сохраняются до 10 минут.

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6636
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 67 раз
Поблагодарили: 736 раз
Возраст: 59

Baxi main5 18f не поддаётся регулировке

Сообщение Starik »

Значит замена платы должна решить этот вопрос.

Автор темы
F19-L66
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 02 дек 2022, 21:32
Откуда: Пермь
Мой котел: Main5 18F

Baxi main5 18f не поддаётся регулировке

Сообщение F19-L66 »

Видимо только так можно отремонтировать, думал что есть настройки *поглубже*

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6636
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 67 раз
Поблагодарили: 736 раз
Возраст: 59

Baxi main5 18f не поддаётся регулировке

Сообщение Starik »

Какие цифры в настройке выставлены?

Автор темы
F19-L66
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 02 дек 2022, 21:32
Откуда: Пермь
Мой котел: Main5 18F

Baxi main5 18f не поддаётся регулировке

Сообщение F19-L66 »

Starik писал(а): 05 дек 2022, 14:25 Какие цифры в настройке выставлены?
Если вопрос про параметр F11 то *010*

Автор темы
F19-L66
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 02 дек 2022, 21:32
Откуда: Пермь
Мой котел: Main5 18F

Baxi main5 18f не поддаётся регулировке

Сообщение F19-L66 »

подскажите, может есть возможность вообще отключить параметр F11, что бы включался только по температуре?

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6636
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 67 раз
Поблагодарили: 736 раз
Возраст: 59

Baxi main5 18f не поддаётся регулировке

Сообщение Starik »

Значит всё нормально работает, что выставил, то и выдает. :)
По температуре чего?
И что значит "отключить"?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12069
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1550 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Baxi main5 18f не поддаётся регулировке

Сообщение Bahus »

F19-L66 писал(а): 06 дек 2022, 05:54 подскажите, может есть возможность вообще отключить параметр F11, что бы включался только по температуре?
Так котёл и так по температуре работает. А это дополнительный параметр. Если температура упала ниже заданной-5°С раньше, чем установлено в F11 - горелка не включится. И в обратную сторону - если таймер истёк раньше, чем упала температура - горелка опять же не включится.
Не нужна вам задержка - ставьте 00, это 10 секунд, считай нет её.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
F19-L66
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 02 дек 2022, 21:32
Откуда: Пермь
Мой котел: Main5 18F

Baxi main5 18f не поддаётся регулировке

Сообщение F19-L66 »

Starik писал(а): 06 дек 2022, 08:20 Значит всё нормально работает
Почему нормально, в параметрах F11 выставлено *010* а интервал между включениями 4 минуты,
Starik писал(а): 06 дек 2022, 08:20 По температуре чего?
Отправлено спустя 1 минуту 25 секунд:
по температуре СО

Отправлено спустя 30 минут 22 секунды:
Bahus писал(а): 06 дек 2022, 10:27 Так котёл и так по температуре работает.
Выставил F11 (000) температуру выставил 45, включилась горелка, температура дошла до 51, горелка отключилась, температура упала до 44 и горелка снова включилась, от заданной температуры +5 отключается, а включается -0, интервал получился 16 секунд, видимо малый объём теплоносителя в СО что так температура быстро падает, может надо буферную ёмкость ставить, как ещё бороться с тактованием?

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6636
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 67 раз
Поблагодарили: 736 раз
Возраст: 59

Baxi main5 18f не поддаётся регулировке

Сообщение Starik »

F19-L66 писал(а): 06 дек 2022, 18:14Почему нормально, в параметрах F11 выставлено *010* а интервал между включениями 4 минуты,
Не верю. При такой неисправности котел вообще не включится, имхо.
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Не работает режим отопления baxi main5
    the_one » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    938 Просмотры
    Последнее сообщение the_one
  • baxi main5 датчик температуры отопления
    the_one » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    673 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
  • Baxi main5 14f медленно греет ГВС
    Romrain » » в форуме Поломалось - чинимся
    38 Ответы
    2576 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Baxi main5. Ошибка е42
    mahsom » » в форуме Поломалось - чинимся
    6 Ответы
    1204 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Ошибка котла е25/е26 baxi eco 4s 18f
    Дмитрий2024 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    1562 Просмотры
    Последнее сообщение anton62

Вернуться в «Программирование настроек»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость
Боты: Bing [Bot]