Подскажите, совсем запутался, какой датчик для бойлера косвенного нагрева идет для газового котла Baxi eco 4s 1.24f. Есть три варианта датчиков:
1. KHG 71406191
2. KHG 71407681
3. 0010006491 (имеется на руках).

Из таблицы по ссылке https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... view#gid=0 говорится, что для традиционного котла требуется KHG 71406191.
Взято отсюда viewtopic.php?t=7510
А датчик KHG 71407681 идет для конденсационных котлов.

Но в тоже время во многих статьях пишут, что мне нужен KHG 71407681
viewtopic.php?p=75758&hilit=%D0%94%D0%B ... %B0#p75758

На сайте Baxi так же указано, что KHG 71407681 идет для котлов ECO Four 1.xx и ECO-4s 1.xx
https://shop.baxi.ru/products/datchik-t ... hg71407681

Имеется еще датчик 0010006491 встречал информацию, что это аналог арт. KHG71406191

Дак какой же мне нужен датчик?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12493
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 79 раз
Поблагодарили: 1615 раз
Возраст: 45

Датчик для бойлера косвенного нагрева

Сообщение Bahus »

В котлах четвертого поколения используются датчики KHG71407681-
shurik018rus писал(а): 04 дек 2022, 23:48 0010006491
Это Протермовский артикул. Чего он там аналог - мне неведомо. Но скорее ваше последнее предложение верно, так что не подойдет.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

Автор темы
shurik018rus
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 04 дек 2022, 23:08
Откуда: Воткинск
Мой котел: baxi eco-4s 1.24f

Датчик для бойлера косвенного нагрева

Сообщение shurik018rus »

Bahus, итого: нужно покупать KHG 71407681 ? Так? Я правильно понял?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12493
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 79 раз
Поблагодарили: 1615 раз
Возраст: 45

Датчик для бойлера косвенного нагрева

Сообщение Bahus »

Верно. Можно, конечно и тот, который есть использовать. Но тогда врать будет температуру фактическую.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Отключения бойлера косвенного нагрева.
    3 Ответы
    896 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Работа бойлера косвенного нагрева без трёх ходового клапана
    amax » » в форуме Программирование настроек
    14 Ответы
    3060 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Baxi Ampera+ 6 не греет бойлер косвенного нагрева
    gukovgrad » » в форуме Устройство системы ГВС
    8 Ответы
    967 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Подключения болера косвенного нагрева
    7 Ответы
    1829 Просмотры
    Последнее сообщение Lilcet
  • ecofour 1.24F перегрев косвенного бойлера
    12 Ответы
    2309 Просмотры
    Последнее сообщение Zurab2

Вернуться в «Автоматика котлов»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя