Конденсат на теплообменнике Baxi slim 1300 fin

Сообщение kolyan750 »

Добрый день! СО на сегодняшний день состоит только из теп. полов, 12 контуров по 75м. Я установил комнатный термостат котел стал включаться 3 раза в сутки на 2.5 часа. При управлении датчиками на котле тактовал 3,5/3.5 мин. Меня в целом термостат устраивает, но холодная обратка создает зону конденсации на теплообменнике, что приведет к нагару и корозии чугуна. Как решить этот вопрос и настолько ли это страшно?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 13134
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 84 раза
Поблагодарили: 1715 раз
Возраст: 45

Конденсат на теплообменнике Baxi slim 1300 fin

Сообщение Bahus »

Тёплые полы на чугунине, да ещё с термостатом - так себе сочетаньице. Даже не знаю что посоветовать-то....
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7602
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 842 раза
Возраст: 59

Конденсат на теплообменнике Baxi slim 1300 fin

Сообщение Starik »

При срабатывании термостата циркуляция тоже выключается?

Автор темы
kolyan750
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 08 дек 2022, 05:48
Откуда: Нефтекамск
Мой котел: Baxi slim 1300 fin

Конденсат на теплообменнике Baxi slim 1300 fin

Сообщение kolyan750 »

Нет, циркуляция постоянная

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7602
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 842 раза
Возраст: 59

Конденсат на теплообменнике Baxi slim 1300 fin

Сообщение Starik »

Тогда не понимаю почему вопрос про холодную именно обратку, ведь за время простоя остывает весь котел равномерно.
Переключатель T.RISC в положении - ON, надеюсь (для теплых-то полов).

Автор темы
kolyan750
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 08 дек 2022, 05:48
Откуда: Нефтекамск
Мой котел: Baxi slim 1300 fin

Конденсат на теплообменнике Baxi slim 1300 fin

Сообщение kolyan750 »

Не включен...

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7602
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 842 раза
Возраст: 59

Конденсат на теплообменнике Baxi slim 1300 fin

Сообщение Starik »

А какой тайный смысл греть систему до огромных температур, если температура подачи в полы ограничена? В таком режиме котлу, действительно, будет "плохо", имхо.

Автор темы
kolyan750
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 08 дек 2022, 05:48
Откуда: Нефтекамск
Мой котел: Baxi slim 1300 fin

Конденсат на теплообменнике Baxi slim 1300 fin

Сообщение kolyan750 »

Я сильно не грею, это временная схема на время отделки. Площадь теплоотдачи большая, очень жарко дпже если котел на 40 гр.