Доброе время суток подскажите,может кто то сталкивался с подобной проблемой , горячая вода в душевой идет то теплая то холодная(контрастный душь) при этом датчик текущей температуры скачет с 20 до 40 градусов,а в на кухне все стабильно идет как по нотам.
спасибо.
BAXI ECO 24
-
Pavlov_0175
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 14 дек 2022, 21:40
- Откуда: Самара
- Мой котел: BAXI ECO 4s
-
ArtWolf
- Забегающий
- Сообщения: 35
- Зарегистрирован: 04 ноя 2022, 19:20
- Откуда: Брянск
- Мой котел: Luna 3 i240 + Main Digit 240i
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 2 раза
BAXI ECO 24
Похоже, что заужение у тебя в схеме ГВС душевой + напор в ХВС слабоват, вот котёл и отключает по малому расходу воды в системе. А на кухне заужения такого нет, поэтому даже при существующем напоре давления хватает, чтобы поддерживать постоянный нагрев.