LUNA 3 240fi Частое тактирование включения циркуляционного насоса
-
- Новичок
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 29 ноя 2021, 12:21
- Откуда: Балашиха
- Мой котел: Baxi Luna 3
LUNA 3 240fi Частое тактирование включения циркуляционного насоса
Добрый день! Котел в жилом доме, работает на отопление и ГВС 5-й год. В последнее время заметил участившееся тактирование включения циркуляционного насоса в системе отопления. Это слышно по частому срабатыванию реле в котле и по изменяющемуся шуму в радиаторах (радиаторы как бы "дышат") с периодом приблизительно 4/4 сек. Само тактирование тоже не постоянно, с периодом 5/5 минут. Раньше такого не было. Давление в норме, ошибок нет, настройки котла никто не трогал. Что посоветуете? Заранее спасибо. Юрий.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6685
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 68 раз
- Поблагодарили: 744 раза
- Возраст: 59
LUNA 3 240fi Частое тактирование включения циркуляционного насоса
Указать точно модель котла, для начала (их больше чем одна).

Почистить фильтр в СО (если устанавливали).
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12149
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1568 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
-
- Новичок
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 29 ноя 2021, 12:21
- Откуда: Балашиха
- Мой котел: Baxi Luna 3
LUNA 3 240fi Частое тактирование включения циркуляционного насоса
Тип котла указан в теме, LUNA 3 240fi, или этой информации недостаточно? Фильтр на СО установлен, но не проверял. Комнатного термостата нет.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12149
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1568 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
LUNA 3 240fi Частое тактирование включения циркуляционного насоса
Тогда насос в принципе не должен выключаться. Значит смотреть насос и плату по электрической части. F-параметры с заводскими значениями сверьте. Вдруг там чего накрутили.
-
- Новичок
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 29 ноя 2021, 12:21
- Откуда: Балашиха
- Мой котел: Baxi Luna 3
LUNA 3 240fi Частое тактирование включения циркуляционного насоса
А что значит, смотреть насос и плату? Я так понимаю, что ошибки бы появились. По звуку насос работает, как и прежде. А настройки, повторюсь, никто точно не трогал за все годы работы.смотреть насос и плату по электрической части. F-параметры
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12149
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1568 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
LUNA 3 240fi Частое тактирование включения циркуляционного насоса
Ну если он то включается, то выключается (хотя не должен, повторюсь), значит плата на него то даёт питание, то нет. Вот и понять почему.
-
- Новичок
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 29 ноя 2021, 12:21
- Откуда: Балашиха
- Мой котел: Baxi Luna 3
LUNA 3 240fi Частое тактирование включения циркуляционного насоса
А здесь есть специалисты, готовые посмотреть котел в Балашихе?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6685
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 68 раз
- Поблагодарили: 744 раза
- Возраст: 59
LUNA 3 240fi Частое тактирование включения циркуляционного насоса
А вот посмотри, позвони, пообщайся, может откликнутся https://baxi.ru/service/centers/
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 5 Ответы
- 3276 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
-
- 3 Ответы
- 3368 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 2 Ответы
- 2930 Просмотры
-
Последнее сообщение Wawyan
-
- 0 Ответы
- 1109 Просмотры
-
Последнее сообщение lebedefffffff
-
- 6 Ответы
- 1766 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Дмитрий079 и 8 гостей